Grensesnitt byggstrøm

Spurt 12:14 - 2.3.2017 av Runar|Siste svar 8:46 - 5.3.2017 av esmokra

Runar

Tolker eg det riktig iht NEK400-7-704 at tilførselskabel til hovedsentral og alle andre tilførsler som forsyner tavler og fordelingsentraler er untatt kravene i dette kapittelet? At mtp beskyttelse mot elektrisk sjokk så gjelder generelle krav i kapittel NEK400 4-41

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

esmokra

Postet 8:46 - 5.3.2017

Tilførsel til hovedsentral går under generelle krav, men det må vurderes ekstra tiltak mtp ytre påvirkningar.

Alle utgående kurser fra byggestrømsentral er omfatta av 704.411.3.2.1 det gjeld hovekursar og forbrukarkursar. 500mA for kursar større enn 32A. 30mA for kursar opptil 32A.