Et spørsmål av den mer filosofiske arten: Hvis man utfører arbeid på styrestrømskretsen (som da er 24V og 230V) til en effektbryter i et høyspentanlegg, som er fysisk adskilt i eget tavlefelt/celle slik at det ikke er mulig å komme i kontakt med høyspenten.
Hva arbeider man egentlig med da? Hvilke krav til kvalifikasjoner gjelder? Hvem har egentlig lov til å utføre dette arbeidet? Hvilke forskrifter er relevante?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Styrestrømskretsen inngår i et forsyningsanlegg, som betyr at FEF og NEK 440 gjelder her.
Videre gjelder både FSE, FEK og IK-forskriften. Hvem (med hvilket fagbrev; energimontør eller elektriker) som er best kvalifisert til arbeidet er vel ikke entydig, og avhenger av kunnskap om utstyret. Ansatt hos produsent, samt dennes representant i Norge, er fritatt fra kvalifikasjonskrav ved reparasjon av elektrisk utstyr (FEK § 2, bokstav b annen gang).