Hei,

På et sykehus skal det bygges om et behandlingsrom(gruppe 1) til en slags operasjonsrom(klassifisert som gruppe 2 rom).

Nå er denne fordelingen(med skilletrafo og omkoblere) til dette rommet tenkt plassert i korridor/rømningsvei i et eget skap.

Er dette lov?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:08 - 10.1.2022
Instructor contact card

Plan- og bygningsloven, og Byggteknisk forskrift (TEK 17) beskriver krav til rømningsveier.

Forutsetninger for føring av ledningssystemer i rømningsveier er beskrevet i avsnitt 422.2.2 i NEK 400:2018.Krav til plassering av fordelingstavler, til forsyning av medisinsk område gruppe 2, følger av avsnitt 710.512.1.102 i NEK 400:2018.