Hei.
Jeg har gruppe L sertifikat , men jobber ikke lenger tilnknyttet en autorisert el-installatør.
Hvordan går jeg frem for å få meldt installasjon på eget el-anlegg . Tenker her på forhåndsmelding og samsvarserklering.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:27 - 4.3.2003
Paragraf 14 i FEL sier når det skal sendes melding til DLE. Denne bestemmelsen sier at det ikke kreves melding for mindre endringer. I veiledningen står det at med mindre endringer menes endringer som berører vern mot overstrøm (overbelastning og kortslutning). Det betyr at det i forskriften er hjemlet for at det kan kreves melding dersom det skal utvides med en ny kurs. Vi vet at noen everk praktiserer at det skal sendes melding dersom det berører KV inntak og OV vern.
Dersom det er en ny komplett installasjon må det sendes melding til DLE og det må etableres en dialog med nettleverandøren for avklaring av nettforsyning etc.

Uansett vil det være en god fremgangsmåte å ta kontakt med ditt lokale everk for å høre hvilken praksis de har.

Når det gjelder krav om erklæring om samsvar er dette nedfelt i paragraf 12 i FEL. Der står det at enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anleggene skal utstede en erklæring om samsvar.

Eksempelvis skal du utvide med en ny stikkontakt på en eksisterende kurs må du erklære dette i et dokument.
Oppsett på hva denne skal inneholde finner du i paragraf 12 og denne ligger også som vedlegg i FEL.

Dokumentet erklæring om samsvar skal du oppbevare så lenge anlegget er i drift. I tillegg må sørge for at det blir foretatt en sluttkontroll iht del 6 i NEK 400:2002. Her skal det fremkomme en skriftlig rapport på hvilke inspeksjoner og målinger (med resultater) som er utført. For enkle anlegg kan denne rapporten utformes som en sjekkliste. Det skal også finnes dokumentasjon som underbygger at anlegget er i samsvar med forskriftene.

Det er laget egne skjemaer for melding av anlegg i henhold til § 14.

Helt til slutt syntes vi det er viktig å peke på at man må føle seg kompetent og kvalifisert til å gjøre den jobben man har tenkt å utføre.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.