Hvordan skal enledere grupperes når man har mer enn 3 sett med enlederkabler L1, L2, L3 og PEN-ledere? Dette fra transformator i nettstasjon til hovedtavle i bygning.
Ser i Nexans kabelbok det er beskrevet gruppering opptil 3 sett.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dersom korte strekk, under 5m: 3-kant forlegning med revolvering som beskrevet i Nexans-boka. PEN legges ved siden av , evt yttersiden av bunter med faseledere. Revolvering: PEN 2-1-3 3-1-2 2-1-3 3-1-2 2-1-3 PEN osv
Over 5m:
Revolvering faseledere som over, men kabler legges i 4-kant, med f.eks fase 2 og 3 som bytter plass vekselvis på bunn, og PEN sammen med siste fasen på toppen (revolveres ikke)