Gulv i Tavlerom 500V

Spurt 11:34 - 9.2.2015 av kska|Siste svar 8:46 - 10.2.2015 av Forumleder

kska

Er noe krav til gulv/gulvbelegg i tavlerom?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Bobb

Postet 13:37 - 9.2.2015
Ja det er det...

Ikke brennbart
Tåle mekansik belastning
Ikke lede strøm

med andre ord: Risikovurdering...

kska

Postet 13:52 - 9.2.2015
ref? forskrift/norm?

Bobb

Postet 20:15 - 9.2.2015
FSE

Forumleder

Postet 8:46 - 10.2.2015
Det stilles ikke lengre krav til isolerende gulvdekke (matte) i tavlerom.

I henhold til § 10 i FSE skal bruk av verneutstyr alltid vurderes. Om tavlerom ikke har isolerende gulv må det vurderes å benytte vernesko/vernestøvler med isolerende egenskaper, for å forhindre mulig strømgjennomgang.

Dette er altså gjenstand for risikovurdering i henhold til § 10 i FSE, slik Bobb beskriver.