Gulvstående fordelingstavler uten bunn

Spurt 11:06 - 5.7.2024 av RaiRai|Siste svar 6:10 - 10.7.2024 av Hans Olav Arnesen

RaiRai

Noen gulvstående fordelingstavler leveres uten bunn? Kan disse settes rett på brennbart materiale? Hva sier standarden om dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Olav Fossdal

Postet 18:19 - 7.7.2024

Nei. Tavler som er åpne i bunn må stå på ubrennbart materiale, som f.eks betong eller gips.


Hvis ikke er det avvik iht FEL §22: https://lovdata.no/forskrift/1998-11-06-1060/§22

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:10 - 10.7.2024
Instructor contact card

Her er det § 34 i FEL som er mest aktuell, og les også veiledningen. Dessuten gjelder montasjeanvisning fra produsent iht. FEL § 36.


I praksis er jeg enig med Olav, i at en løsning med åpen tavle plassert mot brennbart materiale neppe medfører tilstrekkelig brannskille, mellom elektrisk utstyr og brennbare deler i bygningsoverflaten.