Gummikabel

Spurt 12:36 - 25.6.2003 av Harald Mollan|Siste svar 8:40 - 26.6.2003 av Forumleder

Harald Mollan

Er det lov til å bruke gummikabel til fast opplegg mellom f.eks. motorer og brytere.
Hvor står dette i forskriftene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:40 - 26.6.2003
En gummikabel kan ha gode egenskaper i forhold til ytre påvirkninger etc. Ser man på bruksområde for en gummikabel er det i følge kabelleverandøren aksepert at denne kan benyttes til fast opplegg. Dette er en dyrere kabel, og det er en del hensyn som må tas ved terminering etc,- så dette er kanskje en kabel som blir lite benyttet til fast forlegging.

Vi kan ikke finne noe sted i NEK 400:2002 og i FEL at det ikke er tillatt å benytte en gummikabel til fast opplegg.
Men det presiseres at det må planlegges og vurderes ut fra hvilke ytre påvirkninger installasjonen kan bli utsatt for. Det kan være mekaniske påkjenninger, sollys, EMI (elektrisk støy) osv. Her henvises det til tabell 51 A i NEK 400:2002

Konklusjon: Kabelen er å betrakte som elektrisk utstyr, så en viktig samarbeidspartner her vil være leverandøren/produsent.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.