Automatiker

Stilles det noen krav til plasseringshøyde til utestikk?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

L

Postet 22:10 - 24.1.2008
I følge montørhånboka står det beskrevet side 240.


Utdrag:

Det er ikke krav om noe minstehøyde for stikkontakter utendørs,men de bør ikke monteres lavere enn 1-1,5 m på grunn av mekaniske påskjenninger, snø og lignende.

stikkontakter som ikke er en del av en bygningsinnstallasjon, og hvor man kanskje ikke har samme grad av ""kontroll"" med bruken skal i utgangspunktet (818.530.02)
*plasseres 1,5 meter over marken eller være i låsbar utførelse eller plasseres i låsbar skap.

Dette er heller ingen absolutt krav,og det kan også legges en risikovurdering til grunn for plassering og utførelse av en slik installasjon.



NB! stikk med merkestrøm til og med 32 A
skal ha tillegsbeskyttelse med 30ma jordfeilvern.


stikk med merkestrøm over 32 A som forsynes fra et tt-system skal også besyttes med jordfeilvern, men da kan vernets nominelle utløserstrøm være større.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.