Halogenfri kabel rømningsvei

Spurt 12:22 - 10.9.2017 av PL_123|Siste svar 18:52 - 19.9.2017 av PL_123

PL_123

Har lest litt rundt og tilbake på dette nå. Vi holder på med et bygg hvor det skal føres kabler på kabelbro i rømningsvei. Jeg er klar over kravet til brannenergi på 50MJ per løpemeter, men kan ikke finne noe som sier at det SKAL men heller bør være halogenfrie kabler. Noen som har kunnskaper rundt dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Pål

Postet 15:30 - 10.9.2017

Har du lest forskjellen på bør og skal? Altså hva NEK 400 legger i disse to begrepene.

Om du leser det så tror jeg egentlig du har svaret ditt. Bør er nesten samme som skal og dermed er det så å si krav.

Hans Olav Arnesen

Postet 16:24 - 11.9.2017

Se her: https://www.nek.no/byggevareforordningen-endringer-i-nek-4002014/.

PL_123

Postet 18:52 - 19.9.2017

Takk for den :-)