"Har du tatt hensyn til spesielle krav i TEK?"

Spurt 18:39 - 7.11.2020 av Eyyooo|Siste svar 7:33 - 9.11.2020 av Hans Olav Arnesen

Eyyooo

Hei.

I risikovurdering står følgende punkt:

- "Har du tatt hensyn til spesielle krav i TEK?"

Hva er typiske slike spesielle krav i en "vanlig" bolig installasjon?

Lurer da også på om man skal tette rør som går ut av bolig; til utelys og utestikkontakter? Jeg skal skrå røret ut for å forhindre vanninntrenging, men bør man også tette røret? Tenker da i forhold til for eksempel isolasjon/varmetap.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:33 - 9.11.2020
Instructor contact card

Avsnitt 527 i NEK 400:2018 stiller krav for å begrense brannspredning, og følgende henvisning er gitt i 527.2 Tetting av gjennomføringerVEILEDNING - Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK) inneholder spesifikke krav til gjennomføringer og brannklasser.

I delnorm 823 Elektriske installasjoner i boliger er det følgende henvisninger til TEK:823.132.1 Prosjektering - GenereltVEILEDNING 2 - Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK) har føringer for universell utforming og tilgjengelighet. Disse føringene kan ha innvirkning på utforming av elektriske installasjoner og plassering av utstyr.VEILEDNING 3 - Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK) krever at røkvarslere og alarmsentraler i installasjonen tilkobles boligens strømforsyning og har batteribackup. Hvor det er behov for flere røykvarslere, skal disse være seriekoblet.823.537.101 Stikkontaktuttak i boligVEILEDNING 2 - Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK) krever for tilgjengelig boenhet at tilstrekkelig antall stikkontakter plasseres slik at de kan betjenes av personer med funksjonsnedsettelse. Stikkontakter som forutsettes betjent i daglig drift må monteres minst 0,5 m fra innvendige hjørner.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.