Har et merkelig fennomen med en av kursene for lys.

Spurt 17:45 - 22.7.2008 av L|Siste svar 20:47 - 27.7.2008 av takk

L

Er det noen som har erfaringer med regulering av lys og jordfeil?
Er litt morsomt igrunnen har prøvd å skifte ut jordfeilbryter, har målt støyen pga trodde kanskje RC leddet som består av en kondensator som leder strøm til jord kunne ha noe med saken å gjøre . støyen var der en stund reguleret kraftig på bryteren men så ikke noen ekstra piker. 10 min senere var det ingen støy tror det må ha kommet fra en anner kurs. har byttet de to bryterne som styrer kursen reguleringsbryter og lysbryteren.

halverte mengen av lys .
Da hjalp d .men måtte fremdeles skru av lyset før jeg tok inn sikringen hvis lyset stod på håppet den bare ut.

Jeg har megget anlegget til ok.

dette er en 16A sikring C belastning av 13 , 36 watt
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Oppgitt

Postet 11:59 - 24.7.2008
Anbefaler at du neste ganger LESER gjennom innlegget ditt, slik at folk skjønner hva du prøver og spørre om, også videre..

L

Postet 13:10 - 24.7.2008
hahaha:-) Ok skal skrive litt mer oversiktlig neste gang. trodee i grunnen det var oversiktlig nok , men okey.

da tar vi det enkelt og grett.

I en lyskrets har vi ofte brytere (reguleringsbrytere) eller vanlige enpolt brytere. Jeg har en av hver i min. DVS EN reguleringbryter/dimmer
kan ikke elnummeret i hodet.

men i hvertfall denne styrer en lyskrets med 13 lysarmaturer , vil tro at det ligger et RC ledd mot støy inni der derfor trodde jeg kanskje at det var det som laget jordfeilen. RC ledd er en motstand og en kondensator koblet paralell. kondensatoren er jordet oppi armaturen så kan jo våre den.

men ihvertfall jordfeilvernet slår ut hele tiden når jeg vrir på full styrke/eller trykker på og av og på på enpolte bryteren som styrer de 13 armaturene. Jeg halverte derfor kretsen i 2 . D vil si jeg koblet fra 6-7 av de. d vil si nå er det bare 6 lamper som for spenning fra sikringeninnebygd jordfeil.

Da funker det helt fint.

Men hvorfor funker det ikke med full last?
Det er jordfeilen d går på å ikke skiringen. det er ikke for mye belastning på kursen.

anlegget er megget ok.
støy er målt ok.


Håper dette hjalp, klarer ikke forklare det noe enklere.

mvh
lærling

adel

Postet 20:07 - 24.7.2008
Kan være kapasitansen som blir litt vel høy ved 13 armaturer.Regner med at jfb er en 30ma.Løsningen blir isåfall å dele opp i 2-kurser med hver sin jfb.

takk

Postet 20:47 - 27.7.2008
takk for svar

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.