Har TN-anlegg på fagprøve...

Spurt 18:45 - 20.1.2007 av snartmont|Siste svar 15:28 - 25.1.2007 av endeligmont

snartmont

Jeg har fått et TN anleg på fagprøven. Jeg har ikke vært så mye på TN før og lurer derfor på:

Splitting av PEN leder:
Kan jeg koble PEN lederen rett inn på N klemme i OV og legge ut PE til jordskinna? N lederen kommer da selvfølgelig ut på andre siden av OV.

Målesløyfe:
Holder det å kunne legge ut 2 av fasene + N lederen når det er direkte koblet anleg? Eller skal alle 3 fasene og N lederen inn på målern?

Er det forresten mulig å beregne Ik1pmin ved fordelingen når jeg bare har fått den opplyst ved inntak? (De utregningene jeg har lært er bare for IT og TT nett)

Til slutt men ikke minst. Er det noen minimum størrelse på tversnittet i inntaks kabelen? Jeg beregna at anlegget mitt inkl reservekurser bare ville trekke 10,5 A. Beregninger viste at 4mm var ok. Men når jeg jeg ser på forskrift 547 står det at alle ledere i hovedutjevningsforbinnelsen skal ha minst 6 mm.

Må inntaket være minst 6mm da? For å få riktig størrelse på PEN lederen..

Ble litt mye spørsmål, men det hadde vært fint å ha alt klart til jeg begynner å skru på mandag :)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

mont

Postet 14:26 - 21.1.2007
Splittelsen av PEN lederen kan du enten gjør ved at du fører PEN leder ned i jordskinna og så kobler en blå leder fra jordskinna og inn i N klemma på hovedvernet, eller du kan koble PEN leder inn i N klemma på hovedvernet og fører en jordleder herifra og ned til jordskinna. Husk å koble inn dette på matesiden på vernet.

Forumleder

Postet 8:40 - 22.1.2007
Når det gjelder PEN leder, kan du ta den inn på N klemme i OV og legge ut til PE skinne.

Alle fasene skal vanligvis inn på måleren.

Det er ikke noe forskriftskrav hvilken størelse inntakskabelen skal være, men det virker som at de fleste everkene legger aluminium 16 kvadrat.

endeligmont

Postet 15:28 - 25.1.2007
JEg fikk meget tilfredsstillende bestått!

Takk for hjelpen hilsen x-lærling

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.