Kortsluttningsberegning

Står det noe sted at man skal gjøre kortsluttningsberegninger i en el. innstallasjon??

Grunnen til jeg spør er at ingen eksterne innstallatører gjør det når de gjør en innstallasjon i fabrikken jeg er ansatt i.

De leverer ellegant et utfyllt samsvarsskjema der de sier alt er gjort etter forskriftene.

Men noen dokumentasjon finnes ikke :(

Hva er det som er riktig??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

L

Postet 21:41 - 6.4.2008
Skal alltid kunne dokumentere et anleg
at det følger normer/regler/forskriftmessig stand.

det skal skrives
sluttkontroll ,samfærdsærklæring osv.

de fleste bruker et data program til å regne ut kortslutningsberegninger.

dok skal være tilgjengelig i 5 år.

Banos

Postet 21:48 - 6.4.2008
Gjenferdserklæring og. Veldig viktig.

P

Postet 22:10 - 6.4.2008
Det er et krav i FEL at anlegget skal være dimensjonert i henhold til aksepterte normer. Vi benytter NEK 400. Dette betyr at installatøren skal dokumentere at ledninger og vern er prosjektert i henhold til krav i NEK 400. For å kunne gjøre dette, må man gjøre kortslutningsberegninger. Ikke så vanskelig, men noe jobb. De seriøse installatørene dokumenterer alle anleggene i FEBDOK.

Forumleder

Postet 7:05 - 7.4.2008
Det står i del 6 i NEK400:2006 måles eller beregnes.

tabell

Postet 6:00 - 8.4.2008
Det finnes også tabeller å referere til.Lengde på kabel mht utkobling ved minste kortslutningsstrøm feks.

Hein

Postet 6:04 - 8.4.2008
Hei!

Grunnen til at jeg spør er at det står i et egenkontroll og erklærng om samsvars skjema fra YIT at...

:Når IK maks >10kA ( 6 KA v/400 ) eller IK min <0,8 KA, eller kurslengden overstiger 40m for B-automater og 20m for C-automater, må beregning foretas.

Utifra hva jeg leser her gjør ikke YIT kortsluttningsberegning før ved visse kabellengder og type automater.


Er dette riktig da??.

Forumleder

Postet 6:28 - 8.4.2008
Ved hjelp av tabellene i Montørhånboka eller Normguiden så kan du bruke en slik rettesnor som YIT her har gjort.

l

Postet 15:27 - 8.4.2008
Vet ikke hva som står i normguiden... men hvor i montørhåndboken står tabellen med kabellengdene?

Jeg vet om en, men den har spenningsfall som beregningsbegrunnelse og ikke kortsluttning

l

Postet 18:19 - 8.4.2008
side 145-146 (år 2006)

l

Postet 8:39 - 9.4.2008
takker

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.