Heis

Spurt 12:31 - 3.7.2012 av trond|Siste svar 9:46 - 4.7.2012 av ELmann

trond

Er det noen seregene krav ved tilkobling av heis ?

kabling ol. gjærne ref til norm.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

ELmann

Postet 9:46 - 4.7.2012
Hentet fra Schindler heis-spec.:

Krav til hovedtilførsel:
Spenning: 400V, maks tillatt spenningsavvik: +/- 10%, maks tillatt spenningsfall ved start: 5%.
Ledningssystem: Trefase 5-leder(3L+N+PE). Fordelingssystem: Må være TN-S.
Kortslutningsvern for heisens strømtilførsel plasseres i byggets el.fordeling og dimensjoneres i henhold til heistype og nyttelast (se tabell).
EMC krav i henhold til EN 50178. For å oppfylle denne normen må beskyttelsesleder ha et minimum tverrsnitt på 10 mm2. Det anbefales derfor, uavhengig av installasjonens nominelle strøm, å legge frem en kabel med et ledertverrsnitt på minimum 10mm2.
Maksimalt tilkoblingstverrsnitt i heisens apparatskap er 10mm2.
Kabelen skal være fintrådet, med niter, og beregnet for liten bøyediameter. I tillegg skal kabelen enten være brannsikker eller brannsikkert forlagt (ref. TEK 7-24).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.