Mulig dette er et dumt spørsmål, men jeg har bl.a. renovert egen leilighet og installert strøm i en hytte.
I begge disse tilfellene har jeg kun brukt 16A kurser (ingen kurser går kun på belysning), og 1,5mm2 kabel kun til faste forbrukere (type belysning). Og i begge disse tilfellene har jeg lurt på hensikten med å bruke 10A kurser.
Så hva er hensikten med å bruke 10A kurser?
(Jeg er selv automasjonsingeniør, og sitter og tegner elskjema for styreskap for automatiserte anlegg o.l. Men jeg har også fagbrev som elektriker gruppe L, som det het når jeg tok dette.)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det enkle svaret er pris!
Ja, selvfølgelig spiller det en rolle. Men så lenge jeg klarer å dokumentere at alle kursene løser ut ved Ic_min i enden av hver kurs tror jeg jeg fortsetter å holde meg til 16A kurser, prisen er jo samme på 10 og 16A automater :)
Bruker selv bare 16.
Men er ikke bare automaten som koster. Kabel, rør og arbeid koster også.
lettere å trekke kabel/rør, lettere å koble. Bedre plass i boksene.osv
Og så klart gammel vane!
Pris kontra arbeid er såpass lite at det ikke er verdt å nevne en gang
Prisforskjellen på 100m trio 1,5 kontra trio 2,5 er såpass liten i forhold til arbeidet at kunden får et mer fleksibelt anlegg til ca. samme prisen.
Har dere regnet på hvor mye det faktisk utgjør på en vanlig enebolig?
Tidsbruk vil jeg si ikke går opp heller, da det normalt brukes prefix på enebolig