Hei! Har fagprøve

Kan noen fortelle meg hvordan man dimensjonerer styrestrømskabler i motoranlegg? Hva skal man ta hensyn til? Hovedstrømskabelen må tåle det motoren trekker, men hva med
styrestrømkabelen?

Og en ting til : i TN-400V hvordan kan man fordele fasene slik at man får
3-fase 230V til en motor kurs? Har noen en skisse på hvordan man fordeler fasene på bunnen av kusrikringene? Har både 2-fase og 3-fae kurser.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Tekniker

Postet 17:50 - 2.4.2008
Dersom du ikke selv klarer å tenke ut hvordan man dimensjonerer vern og kabel i en styrestrømskurs så ligger du nok tynt an for å bestå prøven. Hint: Hvor stor strøm går det i en styrestrømskurs?

NEI, du kan ikke fordele fasene slik at du får 230V 3fas fra et 400V TN anlegg. Det vil si at i ditt tilfelle må motoren kobles i stjerne.

Mont

Postet 17:59 - 2.4.2008
Hvor mye strøm som går i styrestrømskablene? Den samlede effekten brukt av alle komponentene som står for styringa. Kontaktor, PLS etc. Mikroskopiske strømmer i forhold til motoren.

Riktig det posteren før meg sier; Det går ikke an å få 230V mellom fasene på et 400V anlegg. Du kan med andre ord ikke bruke stjerne rekantkobling. Skal du koble utifra 230V trefas må du ha en trafo.

L

Postet 21:18 - 2.4.2008
Kan forsatt stjerne-trekant koble om man har en 400/690 motor

overmont

Postet 22:02 - 2.4.2008
eller bare sette inn en trafo 400230 !

overmont

Postet 22:37 - 2.4.2008
glemte å si at du må huske på å dimmensjonere kablene etter sikkringsstørrelse eller omvent (-:

Mont

Postet 10:32 - 3.4.2008
Ja, men her var det snakk om en 230/400V motor, siden han innledningsvis nevnte trefas 230V.

mont

Postet 20:04 - 3.4.2008
Hei! Har fagprøve
-- Ja og du sliter vist litt!

Kan noen fortelle meg hvordan man dimensjonerer styrestrømskabler i motoranlegg? Hva skal man ta hensyn til? Hovedstrømskabelen må tåle det motoren trekker, men hva med
styrestrømkabelen?
-- Nei, de dimensjoneres etter fast
-- last. Trekker garantert mindre enn
-- 10A, dermed ville jeg valgt 1,5mm2.

Og en ting til : i TN-400V hvordan kan man fordele fasene slik at man får
3-fase 230V til en motor kurs? Har noen en skisse på hvordan man fordeler fasene på bunnen av kusrikringene? Har både 2-fase og 3-fae kurser.
-- Skal du ha 230V 3-fas må du ha
-- trafo. Sikker på at du ikke har en
-- 230V/400V motor, som du ser på
-- koblingsskiltet hvordan den skal
-- kobles hvis du har 3-fas 400V?
-- Tenk deg at du skal kjøre 400V på en
-- motor som maks tåler 230V på
-- viklingene. Da må du koble den slik
-- at 400-volten går gjennom 2
-- viklinger. Altså det kalles stjerne-
-- kobling. Ved trekantkobling vil du
-- kjøre 400V over en vikling.

-- Rett meg hvis jeg sier feil nå,
-- eller det blir noen missforståelser.

mont

Postet 20:04 - 3.4.2008
Hei! Har fagprøve
-- Ja og du sliter vist litt!

Kan noen fortelle meg hvordan man dimensjonerer styrestrømskabler i motoranlegg? Hva skal man ta hensyn til? Hovedstrømskabelen må tåle det motoren trekker, men hva med
styrestrømkabelen?
-- Nei, de dimensjoneres etter fast
-- last. Trekker garantert mindre enn
-- 10A, dermed ville jeg valgt 1,5mm2.

Og en ting til : i TN-400V hvordan kan man fordele fasene slik at man får
3-fase 230V til en motor kurs? Har noen en skisse på hvordan man fordeler fasene på bunnen av kusrikringene? Har både 2-fase og 3-fae kurser.
-- Skal du ha 230V 3-fas må du ha
-- trafo. Sikker på at du ikke har en
-- 230V/400V motor, som du ser på
-- koblingsskiltet hvordan den skal
-- kobles hvis du har 3-fas 400V?
-- Tenk deg at du skal kjøre 400V på en
-- motor som maks tåler 230V på
-- viklingene. Da må du koble den slik
-- at 400-volten går gjennom 2
-- viklinger. Altså det kalles stjerne-
-- kobling. Ved trekantkobling vil du
-- kjøre 400V over en vikling.

-- Rett meg hvis jeg sier feil nå,
-- eller det blir noen missforståelser.

mont

Postet 20:09 - 3.4.2008
Kan forsatt stjerne-trekant koble om man har en 400/690 motor

-- Hvis du har en 400/690V motor,
-- trenger du hvertfall ikke trafo
-- Da tåler motoren 400V på viklingen
-- og skal kobles i trekant. Da vil
-- motoren få 400V på hver vikling.

-- Rett meg hvis jeg sier noe feil nå,
-- eller lage noen misforståelser

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.