Hjelpekretser/styrestrøm med direkte kobling til hovedkretsen

Spurt 19:57 - 23.1.2015 av Espen|Siste svar 18:52 - 27.1.2015 av Forumleder

Espen

Hjelpekretser er et nytt begrep i NEK400:2014, delnorm 5-557. Slik jeg forstår det, så vil styrestrøm i f.eks. en motorstyring være en hjelpekrets.

Helt mot slutten, i 557.6.5.2, står det at dersom hjelpekretsen er forsynt fra to faseledere, så skal topolet koblingutstyr benyttes.

Da kommer mitt spørsmål:
Jeg har en kontaktor som aktiveres med 230V (i IT-nett).
Jeg har en PLS som fungerer som en enpolt bryter på utgangen.
Har jeg lov til å bruke denne PLS-utgangen til å bryte styrestrøm til kontaktor?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 18:52 - 27.1.2015
Det er fortsatt tillatt å benytte PLS til styring av kontaktor.

Konsekvensen er stor hvis dette ikke ok, og da måtte dette vært kommunisert veldig tydelig ut til bransjen (noe som ikke har skjedd).