Har et nytt fyringsanlegg som et svensk firma bygger. der ser de har satt inn skru sikringer før frekvensomformere og hovedbryter som ikke tar med seg N-leder er dette lov i Norge?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er krav til brudd i N-leder.
Går ikke dette på "Forskrift om maskiner"?
Alt hele dette anlegget er definert som en maskin. At fyringsanlegget og tavlen er en maskin
I 60204-1 som da går under forskrift om maskin, må også der ha bryter på N leder.
Nå får jeg ikke er sjekket opp dette. Men det du sier der... går det på innholdet i selve maskinen eller på vern før maskinen ?
Se gammel tråd: https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/Brudd-i-N-leder.
Se også avklaring fra DSB i Elsikkerhet 73: https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/73.pdf.
Den enkelte må gjøre seg opp en mening selv, i samråd med kunden, om hvordan dette best kan løses.
Takker for svar.
men er det også krav til allpolet brudd til komponenter i skap og frekvensomformere? mener man ikke kan ha smelte sikringer lenger.
Dette kravet gjelder kun for IT-systemer, og er gitt som et norsk særkrav i NEK 400-5-53-531.1.3 (nytt i 2010).