Hovedbryter i underfordeling

Spurt 7:04 - 18.9.2013 av Elektriker|Siste svar 7:00 - 19.9.2013 av Forumleder

Elektriker

Hei!

Lurer på om det er krav til hovedbryter i en underfordeling?
Underfordelingen står ca. 250m fra hovedfordelingen.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 12:08 - 18.9.2013
kravet er i FEL paragraf 16 og 30 vedlikehold osv skal kunne gjøres uten fare og det betyr i praksis at en bryter langt unna en underfordeling for å frakoble ikke tilfredsstiller paragraf 30 som lyder: Det skal være installert utstyr for frakobling av anlegget, kurser eller enkelte utstyrsenheter, slik at vedlikehold, prøving, feilsøking og reparasjon kan foretas uten fare.
Til sist om noen skulle ønske å utelate frakobling i underfordelinger og kalle dette risikovurdert tror jeg de for litt problemer å forsvare seg mot det vi kaller bransjestandard dette er noe alle bør forholde seg til at hver tavle kan gjøres spenningsløs fra der den står helt innlysende for meg i hvertfall.

Forumleder

Postet 7:00 - 19.9.2013
Enig med MA i at hovedbryter i underfordelingen uten tvil er den beste løsningen. Kan likevel ikke se at §§ 16 og 30 eller andre paragrafer i FEL stiller absolutt krav til dette.

Men som MA sier er dette ""beste praksis - god bransjestandard"".

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.