Hovedføring i felles trappeoppgang

Spurt 10:53 - 18.2.2022 av Hamre, J|Siste svar 9:17 - 22.2.2022 av Hans Olav Arnesen

Hamre, J

I vårt borettslag ble det ifm. en ombyggingsjobb flyttet stigekabler, som normalt gikk fra en tavle i kjeller, via rør i betong, og ut til sikringskap. Kablene går nå i en hvit kanal i tak i en rømningskorridor.

Er dette iht. regelverk? Hva skjer om det oppstår brann og dette raser ned?

Elektriker som har vært involvert i oppdraget sier at dette var eneste mulige føringsvei. Men kunne dette vært løst annerledes? Meisle ut betong, eller montere kabelbru?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:17 - 18.2.2022
Instructor contact card

Som alltid plikter elektrovirksomhet å risikovurdere installasjonen, og i dette tilfellet er avsnittene 422 og 527 i NEK 400 av spesiell interesse.

Det er opp til tilsynsmyndighet (DLE) å etterprøve, og eventuelt overprøve, elektrovirksomhetens risikovurdering.

jarle

Postet 22:15 - 18.2.2022

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-10/

Kabler som utgjør liten brannenergi, det vil si mindre enn ca. 50 MJ/løpemeter korridor eller hulrom, kan føres ubeskyttet gjennom rømningsvei. Dette er et spesifikt unntak som gjelder kabler, og kan ikke brukes som begrunnelse for andre fravik fra preaksepterte ytelser.

Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være prosjektert og utført slik at deres funksjon opprettholdes i den tiden som er nødvendig. Dette omfatter også tilførsel av vann, strøm eller signaler som er nødvendig for å opprettholde installasjonens funksjon.

Installatør har risikovurdert seg til en preakseptert løsning. Om dette stemmer, må leses ut ifra risikovurdering.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:17 - 22.2.2022
Instructor contact card

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-10/

Kabler som utgjør liten brannenergi, det vil si mindre enn ca. 50 MJ/løpemeter korridor eller hulrom, kan føres ubeskyttet gjennom rømningsvei. Dette er et spesifikt unntak som gjelder kabler, og kan ikke brukes som begrunnelse for andre fravik fra preaksepterte ytelser.

Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være prosjektert og utført slik at deres funksjon opprettholdes i den tiden som er nødvendig. Dette omfatter også tilførsel av vann, strøm eller signaler som er nødvendig for å opprettholde installasjonens funksjon.

Installatør har risikovurdert seg til en preakseptert løsning. Om dette stemmer, må leses ut ifra risikovurdering.

Takk for innspill Jarle!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.