Hovedjord mikrokraftverk

Spurt 6:43 - 23.5.2015 av esmokra|Siste svar 5:18 - 27.5.2015 av Forumleder

esmokra

Dette kraftverket er eksisterende, men mangler jordelektrode.
Kraftverket har trafo 230/690 V, 100kVA.
Kabelen fra trafo til turbingenerator er 800m lang. TFXP 4G95 AL.
Samla effekt på tre turbiner er 60kW. Generatorspenning 690V. Asynkron generatorer.

Blir feilsløyfa her når elektroden er gravd ned likt som i et IT nett, avhengig av kapasitansen i utgående kabler? Kan ein dimensjonere med Idmax = 0,5mA * 100kVA = 50mA



Everkets forankobla matetrafo er på 100kVA. Det er et IT nett.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

esmokra

Postet 17:22 - 23.5.2015
2mA * 100kVA =200mm meinte eg.

Forumleder

Postet 5:18 - 27.5.2015
Kravet er at berøringsspenningen, Ub skal være maksimalt 50 V.
Hvis kapasitansen i nettet kan forventes å være ""normal"", så kan du forholde deg til merknad 3 i avsnitt 61.3.6.1c) i NEK 400:2014: Maksimal lekkstrøm i mA er ca. 2 ganger transformatorstørrelsen i kVA.

Det bør ikke medføre et problem å opprette en jordelektrode med overgangsmotstand på langt under 250 ohm.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.