Hovedjordleder

Spurt 6:19 - 10.5.2019 av Krimt|Siste svar 15:12 - 15.5.2019 av Hans Olav Arnesen

Krimt

Heisann, I et gammelt hus jeg holder på å jobbe på er hovedjordleder til spyd kjeller splittet opp i mange koblinger som går ut til diverse jorda stikkontakter. I kjeller. Disse er loddet og ligger ukapslet. Er dette ok? Var vel slik de ofte gjorde det før. Litt usikker når kunde spør meg om dette er lovlig

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 15:12 - 15.5.2019
Instructor contact card

Ja, dette var vanlig før.

Dagens krav er ikke tilbakevirkende, og slike anlegg kan bli stående om god utjevning/kontinuitet er ivaretatt.Kunden bør få råd om sjekk av hele jordingssystemet, samt resten av installasjonen.