Eg skal legga ein hovedkurs fra bolighovedtavle til ein underfordeling i einfrittliggande garasje. IT nett.
Eg skal bruka PFSP.
Eg vil ikkje ha utkobling av 1jordfeil.
Då må eg bruke isolasjonsovervåkning ha utkobling av 2. Jordfeil, berøringspenning må vere mindreenn 50V.
Alle disse tre betingelsane må væra oppfyllt?
I 411.6.4 står det: For hovedkurser, og forbrukerkurser....
Då gjeld vel alle punkt som er ramsa opp unna for hovedkursar også?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hvorfor ikke (rør og) xp?
Skal du legge PFSP så ville jeg satt opp 100mA jordfeilbryter eller noe i den duren.
For å sjekke kravene ved bruk av pfsp
Ja, løsningen du beskriver er tillatt.
Imidlertid har isolasjonsovervåking vist seg som en lite egnet løsning i boliger (ref. erfaringer på 90-tallet i henhold til krav i FEB 1991).
Utkobling (ved hjelp av f.eks. 100 mA jordfeilvern) eller klasse II er bedre løsninger for hovedkurser i boliger.
Var kravene dei samme i Nek 2014
Ja.