Hei. Borettslaget til broren min har fått et avvik fra et utførende el-kontroll firma som sier "Hovedkurser ikke dobbelisolert/klasse 2"
Gjelder 3x25mm Pfsp Al stiger fra Hovedtavle. Tilkoblet C32 automasikring IT nett. Bygget ca 2010.
I anleggsdokumentasjonen står det et jordelektrode er cu-wire. Hvordan kan det skrives avvik på dette? Jeg mener bevisbyrden her ligger hos de som skriver avviket? De bør vel legge frem "bevis" på at jordingen er for dårlig og trafoen for stor til kunne holde berøringsspenningen under 50 V?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Krav til dokumentasjon er gitt i FEL § 12 og del 6 i NEK 400.
Nevnte anlegg er trolig prosjektert etter NEK 400:2006, og veiledning til avsnitt 411.6.2.01 er førende:Dersom inntakskabel/stikkledning hverken blir utkoblet ved 1. jordfeil eller er utført i samsvar med avsnitt 412, vil kravet til jordelektrodens overgangsmotstand måtte fastsettes iht. dette avsnittet. Tilsvarende vil gjelde også for hovedfordeling (sikringsskap).
For nye installasjoner er det prosjekterende som skal dokumentere at installasjonen tilfredsstiller alle aktuelle myndighetskrav (samsvarserklæring av prosjektering), mens utførende har ansvar for sluttkontroll/verifikasjon og samsvarserklæring av bygging. Krav til måling av overgangsresistans for jordelektroden er gitt i avsnitt 61.3.6.2 i NEK 400:2006, og måleresultatet skal dokumenteres.
For eksisterende installasjoner er eier og bruker av anlegget ansvarlig for at krav i FEL er ivaretatt.