Hei,
Dette har vært diskutert før, men bare for å være sikker:
næring og bolig
1. 400V: Hovedkurs/stiger kan være av type PFSP uten at dette har betydning for berøringsspenning eller at det er krav om Jordfeilvarsling.
2. 230V: Hovedkurs/stiger kan være PFSP hvis overgangsmotstand til jord dokumenteres og berøringsspenning er under 50V, hvilken rolle har jordfeilvarsling her?
3. 230V: Hovedkurs er PFXP(dobbel isolert) dette er det samme/sidestilt med automatisk utkobling dvs max 1667 ohm til jord(selv om dette er veldig høy overgangsmotstsand og bør vel være bedre)
4. Når er det egentlig bruk/krav til jordfeilvarsling? (kun næring 230V med IK system?)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
For IT gjelder veiledning til avsnitt 411.6.2.01 i NEK 400:2014, hvor det står følgende:Dersom inntakskabel/stikkledning hverken blir utkoblet ved 1. jordfeil eller er utført i samsvar med avsnitt 412, vil kravet til jordelektrodens overgangsmotstand måtte fastsettes iht. dette avsnittet (Ub <= 50 V).Tilsvarende vil også gjelde for hovedfordeling (sikringsskap).
Konklusjon: Hvis alt oppstrøms (foran) jordfeilvern er klasse II vil krav til overgangsmotstand være relatert til Ijfb max (f.eks 30 mA) og ikke Id max (2 mA pr kVA trafoytelse).
For TN har det ovenstående ingen relevans.
I IT er overvåking et minimumskrav, og gjelder hvis det ikke er krav til jordfeilvern.
Oppsummert, som svar på dine 4 spørsmål:
1. Ja,
2. Ja,
3. Ja,
4. Krav kun til IT i næring (anbefales også for TN).