Hovedkurser i IT anlegg

Spurt 10:05 - 19.1.2012 av Petter|Siste svar 12:01 - 20.1.2012 av Forumleder

Petter

Hva er kravet til beskyttelsestiltak for en hovedkurs tilknyttet et allment IT-fordelingsnett.

For forbrukerkurser er kravet strømstyrt jordfeilvern på maks 30mA.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:01 - 20.1.2012
Dette er beskrevet i avsnitt 411.6.1.03 i NEK 400:2010.

Følgende må være tilfredsstilt:
- Forventa berøringsspenning maksimalt 50 volt
- Utstyr for isolasjonsovervåking
- Dokumentert utkobling ved jordfeil på to faser.