Jeg vet at dette har vært oppe før, men jeg blir aldri helt klok på dette...
2 scenarier, begge på allment IT-nett, utvidelse av eksisterende anlegg u/jf. varsling.
1: PFSP til ny fordeling i garasje, 32A. Alle forbrukerkurser i garasje har 30mA jf.br.
Er det krav til jf. bryter for denne hovedkursen?
2: PFSP til varmepumpeanlegg, direkte tilkoblet, 32A.
Er det krav til jf. bryter for denne hovedkursen? Eller vil være slik at hovedkursen i de aller fleste tilfeller gå innen 5s.
Det er veldig ofte snakk om at ved bruk av dobbelt isolert kabel vil krav til utkobling i tide og utide frafalle, men i realiteten så er det ofte allerede benyttet enten PFSP inn, eller RK/PN på målersløyfe. En 300mA jordfeilbryter koster jo ikke all verden, i tillegg gir den garantert utløsning ved 2. jordfeil.