Hovedkurser IT-nett

Spurt 10:45 - 4.9.2017 av Elmo|Siste svar 11:30 - 6.9.2017 av Hans Olav Arnesen

Elmo

Jeg vet at dette har vært oppe før, men jeg blir aldri helt klok på dette...

2 scenarier, begge på allment IT-nett, utvidelse av eksisterende anlegg u/jf. varsling.

1: PFSP til ny fordeling i garasje, 32A. Alle forbrukerkurser i garasje har 30mA jf.br.

Er det krav til jf. bryter for denne hovedkursen?

2: PFSP til varmepumpeanlegg, direkte tilkoblet, 32A.

Er det krav til jf. bryter for denne hovedkursen? Eller vil være slik at hovedkursen i de aller fleste tilfeller gå innen 5s.

Det er veldig ofte snakk om at ved bruk av dobbelt isolert kabel vil krav til utkobling i tide og utide frafalle, men i realiteten så er det ofte allerede benyttet enten PFSP inn, eller RK/PN på målersløyfe. En 300mA jordfeilbryter koster jo ikke all verden, i tillegg gir den garantert utløsning ved 2. jordfeil.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 13:00 - 4.9.2017

SAK 1. Krav til utkobling 2. feil på hovedkursen er det jo her men man trenger ikke 300 mA JF bryter dersom IK dobbel jordfeil sjekkes med tenkt identisk kurs dvs at man sjekker feks i Febdok eller med installasjonstester på IK maks på tamp i garage tavlen og ganger med 0,38 og IK verdi må her være over I5 verdi til vernet. Første feil trenger heller ikke koble ut på PFSP slik jeg kan lese i en veiledning i norm 41 står at inntakskabler fra NEK 400 2006 og hovedkurser tilsvarende fra tavlen i NEK 400 2014 må man kun sjekke at jordelektrode resistansen er ut i fra UB/ID man kan altså bruke ID oppgitt i melding eller evt 2 mA pr KVA foranliggende netttrafo iht del 6 i NEK 400. SAK 2. En varmepumpe som ikke har egen tavle med flere egne vern er en forbrukskurs ikke en hovedkurs og da har feks bolig krav til 30 mA og ellers er det 0,4 sekunder som gjelder her. Og da vil i praksis JF bryter være det rette i kretser på allmenn trafo under tiltaket automatisk utkobling. Forumleder for svare på om min tolkning av veiledning er riktig eller om denne kun gjelder inntakskabel men ser ikke slik ut og da stemmer nok det jeg skriver.

Hans Olav Arnesen

Postet 11:30 - 6.9.2017

1: Enig med MA: Ok om dokumentert utkobling av andre jordfeil. Forøvrig omfattes ikke underfordeling i frittliggende garasje uten boenhet av NEK 400-8-823.

2: Enig i at kurs til varmepumpe er en forbrukerkurs, og avsnitt 823.411.3.3 stiller krav til 30 mA jordfeilvern.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.