Hovedsikringer og overspenningsvern

Spurt 10:35 - 29.8.2019 av Magnar|Siste svar 8:37 - 30.8.2019 av Hans Olav Arnesen, Forumleder

Magnar

Hei!

I forbindelse med renovering av eldre enebolig er det ønskelig med inntak og strømmåler nede i kjeller.

Spørsmål: skal OV og overspenningsværn være nede i kjeller sammen med måler? eller skal OV og overspenningsværn være oppe i andre etg. i kurs sikringsskap? er det noe regler på det?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen, Forumleder

Postet 8:37 - 30.8.2019

Begge vern skal plasseres så nært som mulig installasjonens leveringspunkt, altså i kjeller. Ref. avsnitt 534.4 i NEK 400:2018.