Hovedtavle - Formkrav/kapslingskrav

Spurt 15:14 - 7.12.2004 av R. Andersen|Siste svar 11:48 - 15.12.2004 av Forumleder

R. Andersen

I EN 60439-1 §7.4.2.2.3 står det ""...skal en av følgende bestemmelser være oppfyllt"" (videre ref til §7.4.2.2.3 pkt. a)

Har en beskrevet tavle med formkrav 2 ikke noen krav til IP grad innvendig etter at dør er åpnet av instruert personell vha nøkkel eller verktøy?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:48 - 15.12.2004
Viser til 810.5.2 i NEK 400 2002.

etter vår oppfatning vis tavlen kun skal betjenes av instruert personale er det ikke noe krav til kapsling etter at du har låst opp døren.