Hovedvannkran

Spurt 9:23 - 8.11.2018 av Nasse Nøff|Siste svar 14:35 - 13.11.2018 av Hans Olav Arnesen

Nasse Nøff

Er det et krav til utlikning til hovedvannkran?Hvor i NEK omtales dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Joakim R

Postet 12:00 - 8.11.2018

Er det under 10k ohm fra hovedjordskinne til annen ledende del som f.eks hovedvannkran skal den utjevnes (NEK 400: 2018 -200.4)

Pierre Richard

Postet 12:48 - 8.11.2018

Hei.

Er det hovedjordskinne i sikringskap ?

Dersom man har en tilleggsutjevningforbindelse ved hovedvannkran, kan vi utføre isollasjonsmåle derfra eller?

Obs : alle jordene er forbindet dvs at ingen forskjell spenning (ekvipotentiale).

Mvh

Pierro

Joakim R

Postet 13:10 - 8.11.2018

Hovedjordskinna (NEK 400:2018- 542.4) er vel i sikringskapet evt tilknytningsskapet ved nyanlegg.For å måle over 10k ohm kan man fint bruke isolasjonstesteren, iallefall slik jeg gjør det.

Hans Olav Arnesen

Postet 9:56 - 9.11.2018

Det er normalt ikke krav til utjevningsforbindelse til hovedvannkran (når det er plastrør både inn til huset, samt inne i huset). Se avklaring på side 14 i Elsikkerhet 61 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/2002-06-elsikkerhet-61.pdf.

Krav til utjevning av andre ledende deler er gitt i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2018, og omfatter:

Metalliske tilførselsrør til bygningen,andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen, ogtilgjengelig armering i betong.

Dessuten beskriver avsnitt 200.4 i NEK 400:2018 at utjevning ikke er nødvendig når annen ledende del har en motstand til anleggets hovedjord som er 10 kohm eller mer.

Pele

Postet 8:14 - 10.11.2018

Det er normalt ikke krav til utjevningsforbindelse til hovedvannkran (når det er plastrør både inn til huset, samt inne i huset). Se avklaring på side 14 i Elsikkerhet 61 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/2002-06-elsikkerhet-61.pdf.

Krav til utjevning av andre ledende deler er gitt i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2018, og omfatter:

Metalliske tilførselsrør til bygningen,andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen, ogtilgjengelig armering i betong.

Dessuten beskriver avsnitt 200.4 i NEK 400:2018 at utjevning ikke er nødvendig når annen ledende del har en motstand til anleggets hovedjord som er 10 kohm eller mer.

mener du at dette ikke er et krav i bolig (enig), eller næring/landbruk (uenig)?

Hans Olav Arnesen

Postet 14:35 - 13.11.2018

Jeg kan ikke se at det er noen forhold som tilsier av krav til utjevning av hovedvannkrav er forskjellig for næring og bolig.

Grunnen til at avklaringen i Elsikkerhet 61 gjelder for bolig er at det var eget krav til utjevning av hovedvannkrav her.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.