Hva definerer en jordelektrode? (nettstasjon)

Spurt 7:54 - 1.3.2023 av Lærling|Siste svar 11:23 - 3.3.2023 av Hans Olav Arnesen

Lærling

Hva er å betrakte som en godkjent jordelektrode i tilknytning til nettstasjon? Og hva er forskjellen på fullverdig jordelektrode og impulsjord?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:23 - 3.3.2023
Instructor contact card
I veiledningen til FEF § 4-11 Jordingssystem står det blant annet følgende, under overskriften Dimensjonering av jordelektroder:
Jordelektroder skal være av kopper, stål eller stål med koppermantel. Jordelektroder skal kunne motstå korrosjon og mekanisk påkjenning i levetiden til det elektriske anlegget. Jordelektroden skal ha minste tverrsnitt på 25 mm2 kopper eller 50 mm2 stål.

Når det gjelder nettstasjoner har REN omtalt dette i RENblad 6020 og 6017. Impulsjording er også noe som REN omtaler, og monteres slik jeg forstår det i sammenheng med overspenningsvern hvor man ønsker å ha jordingen så nær anlegget som mulig, dvs et jordingssystem som er tilpasset de strømmene (fra lyn) som avledes fra dette vernet.

Impulsjording omtales i RENblad 8011.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.