Hva er god jording?

Spurt 20:40 - 15.12.2010 av student|Siste svar 10:44 - 3.1.2011 av Forumleder

student

Lurer rett og slett på hva folk mener er god jording? Hva de selv gjør, ikke hvordan de ønsker å gjøre det...

Hvem oppfyller forskriften paragraf 25, som omhandle overspenninger?

Korte ledninger, gode forbindelser, flere spyd mm er viktig, er vi alle enige om. Men tør noen si meg:
Hvor lang er en kort ledning?
Hvilke tversnitt er det på en kort ledning?
Hva er en ""god"" forbindelse?
Hvor lange er flere spyd?
Hvor slår vi eventuelt ned flere spyd og i tillegg bruker korte ledninger?

De som skjønner problemstillingen skjønner hvor jeg vil henn, regner jeg med:-)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

J.D.

Postet 23:29 - 15.12.2010
Jeg mener god jording er jording som:
- Hindrer at mennesker og dyr får elektrisk sjokk eller blir utsatt for farlige termiske virkninger,
- hindrer at brann oppstår,
- og sikrer at installasjoner og utstyr fungerer som forutsatt
Jeg utfører jording slik at overnevnte punkter ivaretas.

§ 25 ivaretas av: se § 9

En kort ledning er 20cm.

Tverrsnittet på en kort ledning er 25kvmm.

En god forbindelse mener jeg er en forbindelse som tåler de elektriske og mekaniske påkjenningene som er forutsatt påført forbindelsen, uten at forbindelsens overføringskapasitet eller overføringsegenskaper forringes vesentlig gjennom forbindelsens forventede levetid.

Flere spyd er ca 1m lange, ofte lenger også.

Flere spyd slår man ned i fjerneste enden av ønsket dekningsområde, først i diagonal retning --> videre i alle hjørner --> videre midt på langsidene. Utover det skal spydene fordeles jevnt langs periferien av dekningsområdet.
Korte ledninger bruker man der hvor avstanden fra A til B er kortere enn 20 cm.


Spør gjerne mer konkret hvis noe fortsatt er uklart:)

Elektrobert

Postet 14:27 - 16.12.2010
Godt spørsmål og jævlig godt svar! :)

student

Postet 11:27 - 26.12.2010
Takker for godt svar!
Som du skriver er en kort ledning 20cm, men det er jo i snaueste laget fra feks overspenningsvernet og ut / ned til jordelektroden?
Jeg synes ""løsningsmetodene"" som blir beskrevet i diverse produktkataloger og normer virker vanskelig å forholde seg til...mistenker en kvalifisert gjettning blir det beste vi kan oppnå når det kommer til feks bortleding av overspenninger?

Hadde vært morsomt og hvist hvilke impedanser en bortledet overspenning egentlig ser på sin vei fra overspenningsvernet til morder jord, men det er vel klin umulig å beregne vil jeg tro? Er jo langt unna 50Hz...

mont

Postet 20:11 - 1.1.2011
Her må jo forumleder ha masser av kunnskap han kan dele!
Ser frem til å høre mer om dette, selv vil jeg ikke begi meg ut på noe jeg ikke er særlig god på.

Forumleder

Postet 10:44 - 3.1.2011
Helt enig. Godt svart av J.D.

For tilkoblingsledere til overspenningsvern se avsnitt 534.2.9 i NEK 400:2010. Maksimal lengde på tilkoblingsleder mellom faseleder og overspenningsvern er 0,5 m, mens maksimal lengde på denne samt tilkoblingsleder fra overspenningsvern til hovedjordskinne samla ikke må overstige 1 m (bør fortrinnsvis ikke overstige 0,5 m).

Kravene til maksimal lengde på tilkoblingsledere er lempet noe på i forhold til NEK 400:2006 (maksimal samla lengde 1 m mot tidligere 0,5 m), men det er uansett anbefalt at det gamle kravet følges hvis mulig.

Det er altså en meget god løsning å benytte tilkoblingsledere på 20 cm, men avsnitt 534.2.9 åpner for at tilkoblingsledere kan være noe lengre.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.