Hei, har et anlegg der det er benyttet ex i luftstrekk mellom hus og låve. Kabelen er privat og henger i private stolper. Fjøset skulle vært forsynt fra et annet hus. Er det noen begrensniger på hva jeg som elektriker kan koble med disse, som feks koble til pfxp i ex klemmer?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei Ole
Jeg antar det dreier seg om spenning under 1000V AC som gjør det til ditt felt som EL gruppe L. Jeg antar også at du regner deg frem til IB og finner at dette er OK mtp IZ til EX kabelen din, inntaket ditt osv osv .
Så lenge du regner deg frem til at ingenting brenner ned med god margin ( altså iht :D ) så er du godt i gang!
Men jeg anbefaler deg å høre med installatøren i bedriften du jobber i, da slike jobber er veldig viktig å ha dokumentert 100%
Du kan gjøre alt, så lenge du og din installatør har kunnskap om slikt.
Elektriker har i utgangspunktet helt rett her. På private lavspenningsanlegg kan registrerte elektrovirksomheter, med FA og elektrikere med relevant kunnskap, utføre alt av arbeid. Dette forutsetter imidlertid rett registrering i Elvirksomhetsregisteret. Altså skal fek §§ 3, 5, 6 og 7 være ivaretatt.
Dessuten har elektriker, med relevant kunnskap og erfaring, rett til å både utføre og stå som faglig ansvarlig for alt av arbeid på egen installasjon. Ref. fek § 7 fjerde ledd.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.