Heisann, sitter med en oppgave her hvor ting ikke helt går som jeg vil. Er en lyskurs med veldig lang kabel (forlagt D2). Det skal settes opp 18 lyktestolper hvor det er 30m mellom hver, samt 15m fra fordeling ut til første stolpe. Totalt 525m. Nettet er et 230v IT-nett, hvor Ik2polmin er på 2kA. Lasten er på 6,26A, men må legge 25mm2 pga krav om maks 3% spenningsfall.
Kommer tilslutt opp med 0,212kV (Ik2polende). I5 blir på 0,50kV.
Kan jo alltids fordele stolpene på flere kurser for å unngå så store spenningsfall, men har lært at det som regel ikke gjøres i praksis, men kanskje slike lenger er et unntak?