Heisann, sitter med en oppgave her hvor ting ikke helt går som jeg vil. Er en lyskurs med veldig lang kabel (forlagt D2). Det skal settes opp 18 lyktestolper hvor det er 30m mellom hver, samt 15m fra fordeling ut til første stolpe. Totalt 525m. Nettet er et 230v IT-nett, hvor Ik2polmin er på 2kA. Lasten er på 6,26A, men må legge 25mm2 pga krav om maks 3% spenningsfall.
Kommer tilslutt opp med 0,212kV (Ik2polende). I5 blir på 0,50kV.
Kan jo alltids fordele stolpene på flere kurser for å unngå så store spenningsfall, men har lært at det som regel ikke gjøres i praksis, men kanskje slike lenger er et unntak?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
1. Ik oppgis ikke som volt, men ampere.
2. Har du beregnet spenningsfallet korrekt? Det er feil å regne 6,25A over 525 meter. På den ytterste lampen går det 0,35 A og så 0,7 A osv.
3. Glem 3% grensen. Sjekk hva armaturen krever av spenning og gå etter det. Mange gate/veilys fungerer ned til langt under 200 volt.
4. Du kan kanskje fordele det trefas?
5. Er det 10 ampere du har valgt?
6. Må passe på at startstrømmen til alle lysene ikke får verner til å løse ut.
7. For veilys setter vi fordelingen midt på strekket. Da får man 280 meter i hver sin retning fremfor 550 meter.
8. Er det egentlig så farlig om vernet ikke løser iy momentant? Hva tror du?
Dette varen super tilbakemelding synes eg. Ett lite tilleggsspørsmål. Dette er vel sikkert LED lys, disse har vel gjerne 2-3A i startøyeblikket. Hvordan løses dette med en eksempelvis 10 eller 16 A kurs som i dette tilfellet? legges lysa inn i sekvens gruppevis.. ?
noen som har noe erfaring med dette?
heh skal vel gå greit med 2-3A, men kanskje startstrøm er mor større?
Om det er problemer med startstrømmen så er det letteste å gå for to kurser.
Den store kostnaden her er gravingen, ikke om det er en eller to kabler/kurser.
Woops, skrev feil skal selvfølgelig være kA. Det er LED lamper, men det står at de opererer på spenning mellom 220-240V så er nok ikke så mye å hente her. Hva mener NEK om det egetnlig? Er det greit å si at siden lampene fungerer fint med 20v spenningsfall så kan man blåse i dette med maks 3%? Tenkte å kanskje fordele strømmen på 3-faser ja, men 3 faser som gjør at strømmen går ned, som gjør at man får mindre spenningsfall og kan dermed gå enda litt ned på tverrsnittet (10mm2) så hjelper vell ikke dette noe med det at kortsluttingstrømmen blir for lav.
Ville kanskje tro at å dele det opp til 2 kurser er lurt her?
Glem 3%, forhold deg til det armaturen er laget for.
Veldig lang setning etter tenkte... Så skjønner ikke helt hva du mener her.
Det jeg mente var at ved å forsyne lyset fra en 3-fase kurs vil vell ikke hjelpe noe med å øke kortslutningsevnen. Det hjelper vell bare med at lasten blir mindre og det at kabelen ikke trenger å være så stor.
VVed å gå for 3 fas så får du mindre strøm pr leder. Det gjør at du kan velge mindre vern.
Mindre vern hjelper deg med lave kortslutningsstrømmer