Hei !

I forbindelse med utbygging av av et produksjonsrom måtte en prosjektleder som var ikke elektrofagarbeider tilkalle ekstern elektrikerhjelp til å flytte en underfordeling. Den eksterne elektrikeren som var installatør dro ut sikringsskuffen i hovedtavla slik at underfordelingen ble strømløs. Etter at underfordelingen var flyttet gikk installatøren til hovedtavla for å legge inn skuffen igjen. Når skuffen ble skyvd inn bommet en av kontaktene på skuffen slik at det ble kortslutning i hovedtavla. Hele fabrikken ble strømløs + at en trafo flere mil unna koplet ut.

Spørsmål: Hvem har ansvaret før og etter en slik situasjon? Hva skal gjøres før arbeidet i det hele tatt kunne begynne? Hvilken rolle har den som bestillte jobben?

Skal det rapporteres til DLE etter en slik ulykke?

PS. Installatøren pustet inn røk og ble sendt til sykehus for observasjon i 2 dager.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 5:06 - 12.6.2006
En slik hendelse skal rapporteres til DSB som er forvaltningsorganet til DLE. Det er viktig at meldingen gis raskt. DSB ønsker å sikre seg informasjon på ulykkesstedet før noe blir ødelagt eller fjernet. Bruk helst telefon for å kontakte ditt regionkontor.

Region Øst-Norge: Postboks 8116 - Dep. ,0032 Oslo tlf 23 08 07 10) som dekker Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Oslo

Region Sør-Norge: Postboks 318,4663 Kristiansand (tlf 38 12 34 00)som dekker Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland sør for Boknafjorden

Region Vest-Norge: Postboks 4049 Dreggen, 5835 Bergen (tlf 55 30 69 60)som dekker Rogaland nord for Boknafjorden, Hordaland og Sogn og Fjordane

Region Midt-Norge: Postboks 2622 Sentrum, 7414 Trondheim (tlf 73 53 83 50)som dekker Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Region Nord-Norge: Postboks 217, 9482 Harstad (tlf 77 00 07 50)som dekker Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard

Utenom ordinær arbeidstid; DSBs vakttelefon på tlf 48 21 20 00.

Først skal meldingen gis over telefon og deretter ved hjelp av skjemaet Rapport om elulykke som sendes DSB's regionkontor.

Ulykken skal også meldes til Arbeidstilsynet.

Hvem som har ansvaret vil en etterforskning avgjøre. Jeg kan ikke utfra de opplysningene som gis i innlegget svare på hvem som har ansvaret. Men generell informasjon rundt dette kan jeg gi.
I utgangspunktet er eier av anlegget ansvarlig, men hvis bedriften ikke har ansatt egne elektrofagfolk, så begrenser ansvaret seg til å benytte en installatør som er registrert i DSB register over elektroinstallatører. Men det kan hende at DSB i ditt tilfelle krever at også eier av anlegget skal ha kjennskap til FSL.

Jeg håper at du på bakgrunn av mitt svar melder hendelsen til DSB så raskt som mulig. Da vil også ansvarsforholdet også bli avklart.

Jeg vil også få benytte anledningen til å informere om at det ikke bare er ulykker/hendelser med personsskader som skal meldes til DSB. Det skal sendes rapport om utstyr som har/kunne ha ført til brann, berøringsfare eller funksjonssvikt som medfører risiko for skade på person og/eller eiendom.

Rapport om feil/mangel ved elektriske installasjoner/utstyr skal sendes:
DSB hovedkontor, Pb 2014, 3103 TØNSBERG
Telefon: 33 41 25 00 Telefaks: 33 31 06 60.

Hendelsen du beskriver skal derfor uavhengig av om det ble personskade, rapporteres til DSB.

All informasjon om melderutiner finner du på www.DSB.no. Linken tar deg rett til rapporten.

Rapport om elulykke med personskade

Kim

Postet 11:30 - 12.6.2006
Helt enig i at det skal rapporteres til de forskjellige parter, men hvem skal rapportere til de forskjellige.

Eks. skal installatøren kontakte DSB eller bedriften kontakte DSB, eller begge to.

Hvem kontakter arbeidstilsynet osv.

Greitt å vite dette så det ikke blir dobbelt opp med telefoner og mailer. Da er det lett at det blir forskjellige svar og oppfattelser og total forvirring.

Forumleder

Postet 12:47 - 12.6.2006
I utgangspunktet er det arbeidsgiver som skal varsle og sende melding til DSB, Arbeidstilsynet og politiet ved arbeidsulykker med død eller alvorlig skade. Arbeidsgiver skal også varsle Trygdekontoret ved yrkesskade eller yrkessykdom som fører til medisinsk behandling eller sykemelding i mer enn tre dager og også sende skademelding i alle tilfeller hvor trygdekontoret ber om det eller arbeidstaker ønsker det.

Hvis installatøren selv var arbeidsgiver og ble skadet ville være naturlig i dette tilfellet at bedriften kontaktet DSB siden installatøren var på sykehus. Men hvis installatøren er på beina igjen så kan han melde dette nå.

I bunn å grunn er det ikke vesentlig hvem som melder ifra. Hvis installatøren unnlater å melde ifra, så kan bedriften gjøre det. Det er heller ikke noe i veien for at ansatte selv melder ifra til DSB. DSB vil nok foretrekke å få flere meldinger om samme hendelse, enn å ikke få melding i det hele tatt. Å lage en skisse av hendelsen er lurt for å støtte forklaringen

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.