Hvilken kabel brukes oftest mellom utvendig inntaksskap og sikringsskap?

Spurt 20:18 - 1.2.2016 av fundus|Siste svar 20:49 - 2.2.2016 av Hans Olav Arnesen

fundus

http://draka.no/cables/pfxp-500v/ ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 20:49 - 2.2.2016

Etter NEK 399-1 gjelder krav til tilknytningsskap (normalt plassert på boligens grunnmur).

PFXP er godt egnet for IT-nett (gir mindre strengt krav til overgangsresistans for jordelektrode, hvis alt foran første jordfeilbryter er klasse 2/dobbeltisolert). I TT-nett må det være klasse 2, eller jordfeilbryter foran kabel. I TN-nett er det ikke krav til, eller behov for klasse 2, og PFSP kan benyttes.