Hvilken type 50mm k-rør til inntakskabel?

Spurt 17:31 - 8.4.2013 av Per Knutsen|Siste svar 6:46 - 15.2.2017 av Hans Olav Arnesen

Per Knutsen

Jeg har flere ganger brukt pipelife sin røde PE 50mm k-rør til inntakskabel. Ser i produktkatalogen at ikke dette er godkjent innenfor grunnmur.
Har vært i kontakt med pipelife og fått følgende svar:

""Det er flere forhold som tilsier at korrugerte rør av PE ikke skal benyttes innenfor grunnmur.
PE er et brennbart og ikke selvslukkende plastmateriale. Så en kraftig varmeutvikling kan utvikle seg til en brann via røret.
Dessuten eksisterer det ingen produktstandard og dermed ingen godkjenning på røret.
Produktet er imidlertid stort sett akseptert som beskyttelse av kabel frem til grunnmur. Dette kan variere i ulike deler av landet"".

Flere som bruker dette k-røret? Noen som har el.nummer til andre røde k-rør 50mm?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (14)

Installat

Postet 10:33 - 9.4.2013
Det er meg bekjent ingen andre som leverer produktet du beskriver over som er egnet for både å ligge i bakken samt for invendig bruk.
Vet at en del Installatører bruker disse rørene frem til grunnmur og skjøter sammen med ordinære Krør i tilsvarende størrelse.

Per Knutsen

Postet 20:44 - 9.4.2013
Forumleder: bryter en forskriften med å bruke det røde røret som nevnt over helt til sikringskap forlagt under grunnmur?
Hva er mest ""galt"", bruke det røde k-røret? eller PVC rør uten farge? (er klar over at en kombinerer begge er den beste løsningen)

Forumleder

Postet 18:24 - 10.4.2013
Man skal aldri benytte materiell i strid med beskrivelse fra leverandør.

Per Knutsen

Postet 20:18 - 10.4.2013
Takker for svaret. Kan en legge inntakskabel i hvit rør nedgravet på tomten, eller et det krav om rødt rør?

Installat

Postet 11:04 - 11.4.2013
NEK 400 2010 522.8.10 angir følgende

Først må du sjekke om kabelen kan forlegges direkte i jord uten tilleggsbeskyttelse. Kan den det er det ikke krav til rør i det hele tatt men, da skal den legges på tilstrekkelig dybde. Ulike guider anbefaler normalt ca 0,5 meters nedgravingsdybde. Kabelen skal alikevell kunne identifiseres ved hjelp av merkebånd. Du kan forlegge det i ett ordinærtrør hvis du ønsker av praktiske årsaker men da må du i tilegg bruke merkebånd. Velger du ett rødt rør er kravet til identifikasjon ivaretatt. Bruker du eventuelt en pfxp som normalt vil kreve tilleggsbeskyttelse ville jeg kun brukt utstyr ment for formålet. enten rødt stivtrør eller beskyttelses plater

bjarte

Postet 10:01 - 8.2.2017

Lurer også litt på dette. Ser veldig mange tilfeller hvor de bruker det rød k-røret inn i sukringsskapet. Spesielt der hvor røret kommer rett opp fra støpt gulv og sikringsskapet står rett over. Slik at det røde røret kun er en 1/2 meter eller meter.

Er den riktige utførelsen her og skjøte med hvit rør helt nede ved gulvet? Eller er det OK så lenge det er kort til skapet.

EnToTre:)

Postet 10:25 - 8.2.2017

LEverandøren sier vel her bare at vi må passe på at dette er flammespredende og at vi må ta hensyn til dette. De sier ikke at det er ulovelig å bruke. Men viser til kap 42 i NEK400 og at vi må vurdere dette selv.

Så er det opp til oss å vurdere om dette er OK, eller ikke.

Bjarte

Postet 11:45 - 8.2.2017

Ja, leste også det på leverandøren sine sider. Så da ser ikke jeg noen problem med en slik føring rett fra gulv og opp i sikrings skap. Eller over ser jeg noe? Dersom det er snakk om lenger føring innom hus og spesielt ved gjennomføring ulike brannceller blir det jo en helt annen sak.

EnToTre:)

Postet 12:00 - 8.2.2017

Da får du se over :)

Tips er å søke gjennom NEK400 etter flamme. Da finner du alt om flammespredende, flammehemmende osv.

Hans Olav Arnesen

Postet 10:46 - 14.2.2017

Leverandør sier (har snakka med dem på telefon) at rør av PE ikke skal føres lenger enn til grunnmur. Dette fordi PE brenner, mens PVC er selvslukkende.

Velger man å se bort i fra hva leverandør sier tar man på seg hele ansvaret selv.

EnToTre:)

Postet 11:09 - 14.2.2017

Man skal følge det leverandøren skriver i sin dokumentasjon. Jeg fant ikke noe om at de sier at den kun skal gå til grunnmuren. Om en person sier det på telefon så vil ikke det være førende mener jeg.

Hans Olav Arnesen

Postet 11:49 - 14.2.2017

Uansett er det du som har ansvaret for installasjonen du leverer. Hvis du ser bort fra forskjellen på PE og PVC er det din vurdering, som du må stå for.

Det står forøvrig følgende tekst på hjemmesiden til leverandøren:PE korrugerte kabelrør: Våre korrugerte kabelrør av PE er ikke tillatt brukt i hus.

Jeg tok en telefon til leverandøren for å høre deres begrunnelse, og det bør enhver som er usikker på bruken av et produkt gjøre.

EnToTre:)

Postet 20:46 - 14.2.2017

Jeg så nå at det sto på hjemmesiden til Pipelife ja. Fant ikke databladet til den, for skulle gjerne lest mer om det. I katalogen dere så står det noe som er mer gjeldende, etter min mening

I katalogen så står det at en må vurdere dette etter NEK400. På hjemmesiden deres som du forumlederen refererer til her er en vurdering av pipelife, etter NEK400. Det vil etter min mening ikke si at leverandøren forbyr dette.

Det som gjelder er at du selv må vurdere, og ta hensyn til at materiealet ikke er flammehemmende.

Hans Olav Arnesen

Postet 6:46 - 15.2.2017

En leverandør kan ikke komme med forbud, det kan bare myndighet.

En leverandør kan derimot beskrive hvordan deres produkter skal / ikke skal benyttes, og fraskrive seg ethvert ansvar om produktet ikke brukes som beskrevet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.