Lurer også litt på dette. Ser veldig mange tilfeller hvor de bruker det rød k-røret inn i sukringsskapet. Spesielt der hvor røret kommer rett opp fra støpt gulv og sikringsskapet står rett over. Slik at det røde røret kun er en 1/2 meter eller meter.
Er den riktige utførelsen her og skjøte med hvit rør helt nede ved gulvet? Eller er det OK så lenge det er kort til skapet.
LEverandøren sier vel her bare at vi må passe på at dette er flammespredende og at vi må ta hensyn til dette. De sier ikke at det er ulovelig å bruke. Men viser til kap 42 i NEK400 og at vi må vurdere dette selv.
Så er det opp til oss å vurdere om dette er OK, eller ikke.
Ja, leste også det på leverandøren sine sider. Så da ser ikke jeg noen problem med en slik føring rett fra gulv og opp i sikrings skap. Eller over ser jeg noe? Dersom det er snakk om lenger føring innom hus og spesielt ved gjennomføring ulike brannceller blir det jo en helt annen sak.
Da får du se over :)
Tips er å søke gjennom NEK400 etter flamme. Da finner du alt om flammespredende, flammehemmende osv.
Leverandør sier (har snakka med dem på telefon) at rør av PE ikke skal føres lenger enn til grunnmur. Dette fordi PE brenner, mens PVC er selvslukkende.
Velger man å se bort i fra hva leverandør sier tar man på seg hele ansvaret selv.
Man skal følge det leverandøren skriver i sin dokumentasjon. Jeg fant ikke noe om at de sier at den kun skal gå til grunnmuren. Om en person sier det på telefon så vil ikke det være førende mener jeg.
Uansett er det du som har ansvaret for installasjonen du leverer. Hvis du ser bort fra forskjellen på PE og PVC er det din vurdering, som du må stå for.
Det står forøvrig følgende tekst på hjemmesiden til leverandøren:PE korrugerte kabelrør: Våre korrugerte kabelrør av PE er ikke tillatt brukt i hus.
Jeg tok en telefon til leverandøren for å høre deres begrunnelse, og det bør enhver som er usikker på bruken av et produkt gjøre.
Jeg så nå at det sto på hjemmesiden til Pipelife ja. Fant ikke databladet til den, for skulle gjerne lest mer om det. I katalogen dere så står det noe som er mer gjeldende, etter min mening
I katalogen så står det at en må vurdere dette etter NEK400. På hjemmesiden deres som du forumlederen refererer til her er en vurdering av pipelife, etter NEK400. Det vil etter min mening ikke si at leverandøren forbyr dette.
Det som gjelder er at du selv må vurdere, og ta hensyn til at materiealet ikke er flammehemmende.
En leverandør kan ikke komme med forbud, det kan bare myndighet.
En leverandør kan derimot beskrive hvordan deres produkter skal / ikke skal benyttes, og fraskrive seg ethvert ansvar om produktet ikke brukes som beskrevet.