hei,
jeg har fått fagprøven min, men sliter litt med å finne ut av minste kortslutningsstrømmen på kursen, håper noen kunne hjulpet meg :)
Det er et IT-anlegg, kontorbygg, egen underfordeling til kontorlokalet, hovedfordelingen er i underetasjen 40 meter unna. Her får jeg kun oppgitt en Ikmaks=6kA og cos=0,9.
Både med formelen:
0,95 * Un / 2 * 1,2 * (Zytre+(rfase*lengde) og tabell 5.6b i MHT trenger jeg en verdi av Ikmin i fordelingen for å finne minste kortslutningsstrøm.
Skal jeg bare bestemme min egen Ikmin som er tilnærmet lik 6kA? eller fins det en måte å regne ut dette på?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
IK2p min finner du ved å måle lengst ut på lengste kurs. Bruk en eurotester, og velg instilling Z line. Du ganger da avlest verdi(IK2p maks) med 0,8 og 0,95 (altså IK2p maks*0,8*0,95). Målingen og beregningen gjør du når du er ferdig med den praktiske delen, og legger det så inn i dokumentasjon. Lykke til! :)
Ik2pmin = Ik2pmaks x 0,8 x 0,95 = Ik2pmaks x 0,76.
Ik3pmaks = Ik2pmaks x 1,15.
Ved sammenstilling av ovenstående formler vil Ik2pmin være tilnærmet Ik 3pmaks x 0,66.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.