Hvordan trinne en trafo opp eller ned?

Spurt 10:55 - 2.5.2015 av .|Siste svar 8:17 - 4.5.2015 av Forumleder

.

Hvordan går man frem for å trinne en trafo i fordelingsnettet? må man ta ut sikringer til utgående kabel, eller hvordan er prosedyren?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Bobb

Postet 11:16 - 2.5.2015
Trinne spenningsløs..

.

Postet 21:34 - 2.5.2015
Helt spenningsgsløst? Altså legge ut trafoen med kortslutning og jording på primær og sekundærside.
Man kan ikke altså legge sikringene på lavspentsiden og så trinne?

Bobb

Postet 22:00 - 2.5.2015
Helt spenningsløs.. bryterene er ikke helt beregnet for å bryte med belastning.. selv tomangsbelastning

Forumleder

Postet 8:17 - 4.5.2015
For å trinne en trafo må som oftest høyspenningssiden frakobles, sikring mot innkobling og spenningstesting utføres, samt jord- og kortslutning av anlegget gjennomføres. Alt i henhold til § 14 i FSE.

Grunnen er at sikkerheten vanskelig kan ivaretas etter andre arbeidsmetoder hvis ikke trafoen har berøringssikre tilkoblinger.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.