Hvorfor blir Ik2p min og Ijf min like i fordelingen i Febdok?

Spurt 10:06 - 12.5.2020 av Olav|Siste svar 6:13 - 14.5.2020 av Hans Olav Arnesen

Olav

Hei, ble stående og stusse, noen som kan forklare meg hvorfor Ik2p min og Ijf min blir like i fordelinger i Febdok (IT system)? Sunn fornuft tilsier vel at Ijf min skal bli mindre her også som den blir på forbrukskurser med hensyn til at grunnlaget for beregningene i den er "en jordfeil i en tiltenkt identisk kurs på annen fase"?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Pg

Postet 22:39 - 12.5.2020

Hei. Kan ikke febdok. Men det blir vel enten eller alt om du beregner med jfa eller ikke?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:13 - 14.5.2020
Instructor contact card

For forbrukerkurser er det normalt krav til utkobling av første jordfeilstrøm iht. avsnitt 411.6.2.1 i NEK 400:2018.

For fordelinger er kravet utkobling av andre jordfeilstrøm (tenkt identisk kurs) iht. avsnitt 411.6.4 i NEK 400:2018. Andre jordfeilstrøm er tilnærmet lik Ik2pmin delt på 2.

Spørsmål om Febdok kan rettes til Gjermund Hovde hos Nelfo.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.