Høyeffektpatron foran industristikk

Spurt 10:55 - 24.1.2017 av JR|Siste svar 8:49 - 30.1.2017 av Hans Olav Arnesen

JR

Skal legge opp til en 63A kontakt, 400V TN. I hovedtavla er det kun tilgjengelige staver for NH-00 patroner. Jeg klarer ikke finne smelte/bryte karakteristikken til SIBA patronen (63A gG/gL) for å kontrollere brytestrømmen mot kabelens Iz. I Normguiden vises en tabell som sier at en gitt NH-00 patron har en "I2" verdi på 1,6. Dersom dette stemmer må jeg benytte maks 40A patron. Noen som har erfaringer med høyeffektpatron foran industristikk?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 8:49 - 30.1.2017

Høyeffektsikringer (NH) egner seg best som kortslutningsbeskyttelse. Det stemmer at disse har en I2-verdi på 1,6 x In (EN 60269-1).