I2 *1,45?

Spurt 18:02 - 2.2.2012 av Rs|Siste svar 19:16 - 3.2.2012 av RS

Rs

I følge FEL tillegg 1 skal alle kabler under 4 kvadrat være 1z større eller lik I2.
I henhold til NEK 400: 823.433.1 gjelder dette kun boliger.

Syntes FEL og NEK var ulike der, skal jeg da følge FEL?

Når jeg skal innstalere en motor i en industribedrift, og tverrsnittet blir 4mm2, skal da I2 større eller lik 1,45*IZ gjelde?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

MA

Postet 19:41 - 2.2.2012
Det som står i FEL i vedlegg 1 gjelder variable belastninger dette er tatt inn i NEK 400 som en nasjonal tilpassning ved 533.2.1.

Dette står på side 238 i NEK 400 2010 men dette sto også i tidligere utgaver av NEK 400 grunnen til tilpasningen fra FEL vedlegg 1 på variable laster dvs stikkontakter er utenlandske forhold uten IT nett, kaldt klima og tykk isolasjon ikke er ansett av FEL vedlegg 1 som nok for norske forhold da det kan bli overtemperatur dersom vi benytter tabeller på IZ direkte.

Men dette at FEL krever I2 større eller lik IZ ble i praksisen innført i NEK 400 ved 533 som krever at vi skal bruke maks sikring i forhold til IZ ref se selv på 533.2.1.side 238 i dagens NEK 400

I bolig er det altså enda strengere enn den nasjonale tilpasningen som kom i NEK 400 ut i fra FEL. I bolig er det fra 2010 bestemt at vi skal følge fullt ut FEL kravet om 12 mindre eller lik IZ. Derfor skal du ikke følge FEL kravet annet enn i bolig:)

MA

Postet 19:41 - 2.2.2012
Det som står i FEL i vedlegg 1 gjelder variable belastninger dette er tatt inn i NEK 400 som en nasjonal tilpassning ved 533.2.1.

Dette står på side 238 i NEK 400 2010 men dette sto også i tidligere utgaver av NEK 400 grunnen til tilpasningen fra FEL vedlegg 1 på variable laster dvs stikkontakter er utenlandske forhold uten IT nett, kaldt klima og tykk isolasjon ikke er ansett av FEL vedlegg 1 som nok for norske forhold da det kan bli overtemperatur dersom vi benytter tabeller på IZ direkte.

Men dette at FEL krever I2 større eller lik IZ ble i praksisen innført i NEK 400 ved 533 som krever at vi skal bruke maks sikring i forhold til IZ ref se selv på 533.2.1.side 238 i dagens NEK 400

I bolig er det altså enda strengere enn den nasjonale tilpasningen som kom i NEK 400 ut i fra FEL. I bolig er det fra 2010 bestemt at vi skal følge fullt ut FEL kravet om 12 mindre eller lik IZ. Derfor skal du ikke følge FEL kravet annet enn i bolig:)

RS

Postet 19:16 - 3.2.2012
Hei og takk for veldig fint og utfyllende svar, MA. Dette var interesant. Men hvordan vet du dette du skrivet om at kravene kun gjelder variable belastninger? Dette kan ikke jeg lese ut fra FEL vedlegg I (side 37).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.