Ijord? Lj-min?

Spurt 20:44 - 12.6.2015 av Thomas lærling i sør|Siste svar 21:51 - 16.6.2015 av Thomas

Thomas lærling i sør

Hei,studerer e-verks godkjenningen om rehab av sikringsskap.

Kan skrive det som står:

Ik3max: 8.762kA, ik2min: 5.934kAKortslu.yt: 3.491 MVA (det blir vel 3491 KVA)Ijord: 2000mA

Det jeg lurer på er hva Ijord står for? Det har vel noe med jordfeilstrømmer å gjøre da dette er ett IT nett?Er dette for beregning av største dimensjonerende jordfeilstrøm for JFB? Den som er 0.5mA pr KVA?Kan ikke helt få dette til å stemme, for jeg ser på en annen e-verks melding på IT-nett og der er KVA 939 og Ijord 600mA?

Hjertelig takk om noen kan opplyse om dette, har gravd i hele dag men vanskelig å finne noe på nettet.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

esmokra

Postet 5:59 - 13.6.2015

Ljord=Idmax =2mA * kVA. Største dimensjonerende jordfeil. Brukes til å finne maks overgangsmotstand til jord for å få berøringspenning under eller lik Ub 50V.

Ra=Ub/Idmax.

Idmin =0,5mA * kVA. Største jordfeilbryter som kobler ut første jordfeil.

Kortslutningsytelsen har sammenheng med Kortslutningstrøm 8,762kA * 230* rot3= 3,491MVA

Du må vite størrelsen på trafo i kVA.

600mA/2mA=300kVA.2mA=1000kVA

2000mA/2mA=1000kVA

esmokra

Postet 6:01 - 13.6.2015

Skulle være

600mA/2mA=300kVA.

2000mA/2mA=1000kVA

Thomas

Postet 7:10 - 13.6.2015

Hjertelig takk!

Thomas

Postet 17:04 - 15.6.2015

Forstår jeg riktig?

På en nelfo kursfortegnelse står det Ijmin og Ijmaks.Ijord 2000 oppgitt fra e-verksmeldingen er det samme som 2000 Ijmaks?

Ijmaks brukes for å finne maks overgangsmotstand til jord for en berøringsspenning lik eller under 50V.RA = UB / Ijmaks = 50 / 2000 = 0.025 = 25 ohm?

Via 2000 Ijmaks kan jeg finne trafostørrelsen ( 2/2000 ) = 1000kA trafostørrelse.Med trafostørrelsen kan jeg finne Ijmin som er 0.5 x trafo i kva. Altså 0.5 x 1000 = 500. Denne verdien er da i mA? Største jordfeilbryter jeg kan bruke.

En annen ting er at på nelfo sin kursfortegnelse så er tallene oppgitt i kA, hvorfor kA når Ijmaks er i ohm?Forvirrende, ble fortalt av installatør å bare la disse stå blanke, så ble ikke noe klokere da. Litt enklere å skrive inn spørsmålet.

esmokra

Postet 19:26 - 15.6.2015

Forstår jeg riktig?

Du må forholde deg til verdiene netteiger oppgir. Formler og utregninger er hjelpemidler for å gjøre vurderinger der opplysninger mangler.

På en nelfo kursfortegnelse står det Ijmin og Ijmaks.Ijord 2000 oppgitt fra e-verksmeldingen er det samme som 2000 Ijmaks?

Ja.

Ijmaks brukes for å finne maks overgangsmotstand til jord for en berøringsspenning lik eller under 50V.RA = UB / Ijmaks = 50 / 2000 = 0.025 = 25 ohm?

Ja. Maks tillat berøringspenning ved feil er 50V. For å komme under 50V når jordfeilstrøm er 2A må overgangsmotstand til jordelektroden være 25ohm eller bedre.

2000mA = 2A

Ra=Ub/Ijmax = 50V / 2A = 25 ohm

Via 2000 Ijmaks kan jeg finne trafostørrelsen ( 2/2000 ) = 1000kA trafostørrelse.

Du får trafostørrelsen oppgitt fra netteier om du spør, du kan bruke formel til å få ein viss anelse om størrelsen. Regnestykket var mest for å vise sammengengen mellom feilstrøm og trafostørrelse.

Med trafostørrelsen kan jeg finne Ijmin som er 0.5 x trafo i kva. Altså 0.5 x 1000 = 500. Denne verdien er da i mA? Største jordfeilbryter jeg kan bruke.

Idmin Benyttes for å finne maks størrelse på jordfeilvern i IT nett for garantert utkobling ved 1. jordfeil. Der det ikkje er krav om 30mA.

En annen ting er at på nelfo sin kursfortegnelse så er tallene oppgitt i kA, hvorfor kA når Ijmaks er i ohm?Forvirrende, ble fortalt av installatør å bare la disse stå blanke, så ble ikke noe klokere da. Litt enklere å skrive inn spørsmålet.

2A=2000mA=0,002kA = Jordfeilstrøm.

Ra=ohm

Ub=Spenning

Studer figur på side16, 26,83. Se side 34-37 i montørhånboka. Berøringspenning osv...

Se side 313 61.3.6.1.c) Merknad 3 Nek 400 2014. Idmax og min.

Montørhånboka, Jordingshånboka og Normguiden er gode hjelpemidler.

Thomas

Postet 21:51 - 16.6.2015

Tusen takk for gode svar.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.