Ik2 og Ik3

Spurt 7:27 - 5.10.2007 av Martinus|Siste svar 5:51 - 9.10.2007 av gnisten

Martinus

a) Ta utgangspunkt i oppgave; Forlegningsmåter, (kopi nederst på siden) og bestem den minste kortslutningsstrømmen som kan oppstå i kretsen når kabelen er 23 meter lang.
Data for anlegget:



Fordelingssystem: IT, 3-fase.

Nettspenning = 230 V

Ik3p maks i fordelingsskapet er 4 kA.

Ik2p min i fordelingsskapet er 2 kA.

Cos φ = 1.0

En tofaset elektrisk ovn som er påstemplet 230 V og 24 A, skal forsynes fra en underfordeling som er plassert i samme rom. Ovnen er fast montert. Kabelen fra underfordelingen og frem til ovnen skal delvis legges i rør i termisk isolert vegg, og delvis klamres direkte på en trevegg. Kabelen skal være PVC-isolert og ledermaterialet er kobber. Beregn størrelsen på kabel og vern. Fordelingssystem: IT. Valgt vern 25A B- karakteristikk
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Martinus

Postet 7:29 - 5.10.2007
hva blir den minste kortsluttningsstrømmen i krestsen?

Ik2min?

gnisten

Postet 16:08 - 5.10.2007
Ut fra mine beregninger blir den 0,6ka.
Andre som har fått samme svar?

Martinus

Postet 5:35 - 8.10.2007
takker for svar;)

Forumleder

Postet 6:39 - 8.10.2007
Ik2min er ikke den minste kortslutningstrømmen i denne kretsen, Det er Ij2p Strømmen ved annen jordfeil på en annen fase på en tenkt identisk kurs som vil gi deg den laveste feilstrømmen i en IT-installasjon uten jordfeilbryter. Det er altså ikke et enkelt svar på den oppgaven. Først må du bestemme deg for folegningsmåte, så velge kabel, Så kan du enten bruke et beregningsprogram som Febdok eller Netdok eller du kan manuelt beregne strømmen ved hjelp av NELFO sine kortslutningsberegningsskjemaer. Da er det skjema nummer 3 ""Beregning av MINIMUM kortslutningsstrømmer for IT- og TT-systemer.""

gnisten

Postet 16:57 - 8.10.2007
Har forumleder utelatt jordfeilbryter pga at In>20A?Ved it system beskyttet av jfb så er jo Ik2min et resultat av topolt kortslutning.Da kan vel formelen på side 139 i montørhåndboka benyttes?Ved utelatelse av jfb kan vel formelen på sise 141 benyttes?

Forumleder

Postet 21:29 - 8.10.2007
Vil tro at den som har lagd oppgaven ønsker å forvirre litt med fast tilkobling og samtidig være grei med å sette In>20A, så ja kravet er ikke jfb på denne kursen. Det er ikke dermed sagt at ikke jeg personlig ville hatt jfb, om det var mitt anlegg. Du har nok rett i at du kan bruke den formelen fra Montørhåndboka. Ikj2pmin=(0,95xUn)/(2x1,2x(Zytre+(rfase+rpe)xl)) Dersom jeg utfører den utregningen (med mobilen vell og merke) så får jeg 0,485kA. Takk for info, jeg hadde ikke sett den formelen i montørhåndboka. Tror jeg ville uansett sjekket det mot et beregningsprogram om jeg hadde sjangsen.

gnisten

Postet 5:51 - 9.10.2007
Jeg får også 0,485ka.(s 141).Da jeg fikk 0,6ka brukte jeg formelen på side 139.Men hvis det benyttes jfb så må altså formel side 139 benyttes?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.