IK2min og IK3max.

Spurt 14:37 - 16.1.2013 av P|Siste svar 12:05 - 13.3.2014 av B

P

Kan IK3maks egentlig måles? Jeg trudde det bare var IK2 min som kunne måles, og IK3maks beregnes, eller tar jeg feil da? :)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

elektriker

Postet 15:05 - 16.1.2013
IK3pmaks får du oppgit av e-verket ved inntak.
så blir det en god del tap i kabelen inn til sikringskapet/fordelingen. Den verdien beregens

vi måler IK2pmin, det er den som er interessang ved å kunne dokumentere kortslutningsbeskyttelse for en kurs.

Industrielektriker

Postet 20:31 - 16.1.2013
Er vell ikke akkurat ik2min vi måler, heller ik2(nåværende).
ik2min er verste/minste strømmen som kan gå, ved høy temperatur og lav spenning.

elektriker

Postet 20:45 - 16.1.2013
helt klart, men det er ik2pmin vi er ute etter og som er interessang i å vite. På visse instrumenter måler man ik2pmaks og må regne seg til Ik2min ved å multiplisere målt verdi med 0,76

OleP

Postet 13:40 - 20.1.2013
Her er en fin film ang IK3pmax måling

se link:
http://www.youtube.com/watch?v=X4Xk3BcSXxw

B

Postet 12:05 - 13.3.2014
Man kan måle Ik2pmaks med en installasjonstester, og multipliserer denne verdien med 1,15 og får Ik3pmaks som videoen viser; url:
http://www.youtube.com/watch?v=X4Xk3BcSXxw

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.