Hvordan finner jeg Z ytre når ikmin i forliggnede nett er 1,3 kA?
Tabellen i montørhåndboken viser jo bare zytre ved 0,5-1-2-3 KAosv.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Forslag

Postet 10:25 - 4.11.2008
bruk prosent regning å finn ut kva han er på 1,3kA. du veit jo ka den er på 1kA og 2kA. eller så tar du å rekner ut begge to den på 1 kA og den på 2 Ka. velg det dårligeste alterntivet og heller gå opp med tversnitt om du ikkje klarer ein korstlutt strøm som kobler ut I5 på vernet.

altså, den minste kortsluttstrøm på tamp av kabel må være stor nok til og koble ut vernet elektromagnetisk. (I5). så når eg fekk tenkt meg litt her no så vil Zytre på 1kA bli det whorst case senario. bruker du denne vil du vartfal få rett på oppgaven. da er du sikker.

L

Postet 23:16 - 4.11.2008
Ser du har fått et fint svar allerede.
Satt og regnet litt kom fram til denne formelen som jeg har korrigert etter tabell montørhånboka 0,765.

zytre=(Kt*Un)/Ik2pmin/2 eks:0,765*230/1,3=135.346 /2=67.67 blir ikke helt nøyaktig måtte muligens hatt flere siffre på 0,765
men hvis du runder av svaret som jeg tror de har gjort i montørhånboka blir d rett. Dvs 68ohm

l

Postet 12:14 - 6.11.2008
Slik jeg gikk frem for å løse problemet (ved 230v)

1.3kA = 130% av 1kA
1kA = 91 mOhm fase (ifølge tabellen)
91x0.30 (30% differeanse) = 27.3
91 + 27.3 = 118.3. (130% av 1kA)

I mitt hode gjør dette mening :) Feedback anyone?

l

Postet 12:17 - 6.11.2008
liten korrigering der;

det skal selvfølgelig være

91 - 27.3 som da gir deg svaret 63.7!

Forumleder

Postet 19:38 - 6.11.2008
bruk enten formler angitt i Boka til NELFO Kortrslutningsberegninger eller bruk annerkjente programmer som Febdok eller Elcad netdok.

L

Postet 23:07 - 7.11.2008
Fant en formel under ""beregning av motorkurs"" i boken ""Elærling"".

Zytre= Ku * Un / Ik2pmin

Ku = 0,95.

Om den er rett vet jeg ikke, orker heller ikke å regne på om det er riktig nå.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.