Ik2pmin

Spurt 14:23 - 8.6.2024 av Jente123|Siste svar 5:42 - 11.6.2024 av Hans Olav Arnesen

Jente123

På en ny installasjon, hvordan velger man rett karakteristikk på vernet? Skjønner at vernet må kunne løse ut den minste kortsluttningstrømmen ik2pmin, men hvordan regner man ut denne om man ikke har mulighet å måle den ut?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:42 - 11.6.2024
Instructor contact card

Det er vanlig å benytte beregnings- og dokumentasjonsprogrammet Febdok.

For kurser i IT og TT, med små tverrsnitt, kan man regne manuelt. Det finnes dessuten tabeller fra vernleverandører man kan benytte seg av. Se f. eks. i kapittel 5.6, fra side 144 i Montørhåndboka 2022.