Ik2pmin / momentant utløsning

Spurt 7:16 - 25.10.2016 av Joachim|Siste svar 8:24 - 26.10.2016 av Hans Olav Arnesen

Joachim

Hei.

Vi har montert 2 stk kombidampere på et industikjøkken. Disse er montert på hver sin 100A knivsikring.

IK2pmin som blir målt når vi tar sluttkontroll på kursen, er 488A. Vil disse knivsikringene oppfylle krav til momentant utløsning, eller må det skiftes til effektbrytere hvor I5 (?) kan stilles ned?

Ville satt pris på en teknisk forklaring på dette, slik at det eventuelt kan forklares videre til kunde.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

JR

Postet 10:50 - 25.10.2016

Du er nok avhengig av å se utløserkurven til smeltesikringen for å se når den løser ut. Dette er vel en kurs uten jordfeilbryter, da er det ik2jmin som avgjør. Altså ik2pmin/2. Kursen må løse ut innen 5 sekunder ihht tabell 41A. Du må da se på grafen ved 5 sekunder så bort til kurven lengst til høyre for bryteverdi, så rett ned for å kontrollere høy nok ik2jmin. Deretter må det kontrolleres at vernet løser ut før kabelens grensetemperatur er nådd.

EnToTre

Postet 18:40 - 25.10.2016

Sjekket for en 100A nå og det er i grenseland, så her må dere inn å se mer nøye ja.

Men vil poengere at deres måling er feil. En måling vil alltid være feil. Så du bør være bevisst på hvordan du måler og hvilke hensyn ditt måleinstrument tar. For den faktisk verdien kan være lavere og en måling vil variere fra dag til dag og time til time.

Og syns også 5 sekunder er for høyt. Ville byttet til effektbryter ja!

Hans Olav Arnesen

Postet 6:08 - 26.10.2016

Er enig med EnToTre i konklusjonen. Hvis du reelt (hvis målingen din er riktig) har så lav kortslutnings-/jordslutningsstrøm ender du opp med en effektbryter.

Det er derimot litt unyansert å hevde at målingen er feil, og alltid vil være feil. Men jeg tror jeg skjønner hva du mener, og det er helt rett at impedansen i feilkretsen vil variere fra time til time (og med årstidene). Konklusjonen er at det må legges inn god margin ved beregning av utkobling for vernet.

EnToTre

Postet 7:49 - 26.10.2016

En måling vil nok være "feil" alltid. En ting er det du sier med at målingen vil variere

En annen feil vil være at instrumentet måler en øyeblikksverdi, men den kanskje oppgir en minimumsverdi. Da har det gjort en korrigering. Da antar den at temperaturen i kablene har en verdi, og korrigerer de for 80 grader.

Poenget mitt er at om man ligger på grensen, så vil man i realiteten kanskje ofte ligge utenfor. Så man bør ta hensyn til dette. Måler man 160A som IKmin og har en 16A C-automat, så vil den kanskje ikke løse momentant ut i mange tilfeller.

Hans Olav Arnesen

Postet 8:24 - 26.10.2016

Vi er jo helt enige i "poenget ditt", og det er det viktige her :-).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.