Hei.
Vi har montert 2 stk kombidampere på et industikjøkken. Disse er montert på hver sin 100A knivsikring.
IK2pmin som blir målt når vi tar sluttkontroll på kursen, er 488A. Vil disse knivsikringene oppfylle krav til momentant utløsning, eller må det skiftes til effektbrytere hvor I5 (?) kan stilles ned?
Ville satt pris på en teknisk forklaring på dette, slik at det eventuelt kan forklares videre til kunde.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du er nok avhengig av å se utløserkurven til smeltesikringen for å se når den løser ut. Dette er vel en kurs uten jordfeilbryter, da er det ik2jmin som avgjør. Altså ik2pmin/2. Kursen må løse ut innen 5 sekunder ihht tabell 41A. Du må da se på grafen ved 5 sekunder så bort til kurven lengst til høyre for bryteverdi, så rett ned for å kontrollere høy nok ik2jmin. Deretter må det kontrolleres at vernet løser ut før kabelens grensetemperatur er nådd.
Sjekket for en 100A nå og det er i grenseland, så her må dere inn å se mer nøye ja.
Men vil poengere at deres måling er feil. En måling vil alltid være feil. Så du bør være bevisst på hvordan du måler og hvilke hensyn ditt måleinstrument tar. For den faktisk verdien kan være lavere og en måling vil variere fra dag til dag og time til time.
Og syns også 5 sekunder er for høyt. Ville byttet til effektbryter ja!
Er enig med EnToTre i konklusjonen. Hvis du reelt (hvis målingen din er riktig) har så lav kortslutnings-/jordslutningsstrøm ender du opp med en effektbryter.
Det er derimot litt unyansert å hevde at målingen er feil, og alltid vil være feil. Men jeg tror jeg skjønner hva du mener, og det er helt rett at impedansen i feilkretsen vil variere fra time til time (og med årstidene). Konklusjonen er at det må legges inn god margin ved beregning av utkobling for vernet.
En måling vil nok være "feil" alltid. En ting er det du sier med at målingen vil variere
En annen feil vil være at instrumentet måler en øyeblikksverdi, men den kanskje oppgir en minimumsverdi. Da har det gjort en korrigering. Da antar den at temperaturen i kablene har en verdi, og korrigerer de for 80 grader.
Poenget mitt er at om man ligger på grensen, så vil man i realiteten kanskje ofte ligge utenfor. Så man bør ta hensyn til dette. Måler man 160A som IKmin og har en 16A C-automat, så vil den kanskje ikke løse momentant ut i mange tilfeller.
Vi er jo helt enige i "poenget ditt", og det er det viktige her :-).